Непрочитано 20.09.2013, 10:04 #1
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение?
Наиль
 
Проектировщик
 
Россия,тюменская область
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 11

Добрый день, здание кирпичное, 3 этажное, существующее, 1992г. постройки, фундамент под наружные стены свайный ленточный, шаг свай 900мм, под внутренние стены выполнен столбчатый фундамент опирающийся на куст из 4 свай . Есть необходимо увеличить высоту подвала на 1 м, возможно ли применить решение представленное на схеме: под сущ.лентой выполнить сплошную новую ленту на расстоянии 600 мм от существующей, это пространство заполнить либо монолитом либо блоками фбс, захватка 2м. Под сущ.столбчатым фундаментом выполнить новый столбчатый фундамент согласно схеме. Расчет выполнить по следующей схеме: снижение несущей способности сваи за счет грунта который будет "изъят" из работы сваи по боковой поверхности, компенсировать работой фундаментов на естественном основании. Какие страховочные мероприятия необходимо применить? Имеется отчет по визуальному обследованию, но в нем крайне мало информации, заказчик поставлен в известность о необходимости детального инструментального обследования, но отказался от него.

Изображения
Тип файла: jpg Высота подвала.jpg (155.1 Кб, 304 просмотров)

__________________
К войне лучше готовится в мирное время
Просмотров: 1826
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:15
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Наиль Посмотреть сообщение
снижение несущей способности сваи за счет грунта который будет "изъят" из работы сваи по боковой поверхности
Вы хоть прикидывали, какой процент будет это "снижение"?
Вы просто должны понизить отметку ростверка и все, зачем так сложно изъясняться.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 10:43
#3
Наиль

Проектировщик
 
Регистрация: 20.07.2007
Россия,тюменская область
Сообщений: 11
<phrase 1=


нет не прикидывал, но даже на вскидку процент будет очень маленький, т.к. там всего 600 мм по боковой поверхности, вопрос в обосновании того или иного решения перед заказчиком, есть другие решения например снизить постоянную нагрузку на перекрытиях, но он не приемлем. Так все таки вопрос к опытным конструкторам, понизить отметку ростверка по данной схеме без последствий возможно? По моему да.Просто хотелось бы не наткнутся на подводные камни и не городить всякой фигни а может быть просто обойтись подпорной стенкой завязанной с существующим ростверком.
__________________
К войне лучше готовится в мирное время
Наиль вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
ППР или ТП на монтаж РВС 630 м3 и РВС 5000 м3 в условиях вечной мерзлоты на свайных фундаментах 578julija Технология и организация строительства 2 31.07.2013 05:06
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала irq07 Основания и фундаменты 14 03.04.2013 12:47
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36