| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка цапф на горизонтальной емкости 63 м3

Установка цапф на горизонтальной емкости 63 м3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2013, 16:47 #1
Установка цапф на горизонтальной емкости 63 м3
Rx81
 
Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
РФ
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 173

Уважаемые специалисты подскажите на каком расстоянии должны устанавливаться цапфы для строповки емкости .Имеется ли специальная литература гост и нтд.
Просмотров: 2882
 
Непрочитано 03.10.2013, 18:23
#2
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


!!??? Цапфы от слова ЦАП??

вообще-то это Проушина зовется. ставят 2 шт. Так, чтоб строповочные троса при подьёме образовали угол около 90 градусов. размеры проушины от массы изделия зависят.
Есть в книжке справочник конструктора металлоконструкций.1990г.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 18:43
#3
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Имеется ли специальная литература
Гляньте ещё Лащинского "Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры", глава 30. (Сорри, ссылку не найду, книга должна быть в местном днл).

Последний раз редактировалось Малевич, 03.10.2013 в 18:50.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 09:28
#4
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Устанавливаться могут и проушины, и цапфы и петли. На них есть ГОСТы. Но приходится и самодельные делать.
Но вопрос не об этом. Крепёжные элементы должны устанавливаться так, чтобы не разрушиться и не разрушить ёмкость. Стропы можно применять с углом между ветвями более 90 градусов, просто надо посчитать их на необходимое усилие. Можно поднимать траверсой и т.д.
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка цапф на горизонтальной емкости 63 м3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
установка подземной емкости на плывун Проектант Технология и организация строительства 14 09.02.2013 12:13
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32