| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.10.2013, 10:46 | #1 | |
Опирание профнастила под углом к опоре.
проектирование
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 6108
|
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Да, вот в том то и дело, что схема покрытия предполагает именно такое опирание. Профнастил является диафрагмой жесткости покрытия и выполняет роль связей по верхнему поясу.
Повернуть ферму нельзя, делать какие то подкладки? Но из чего, там зазор 12мм. Вызывает сомнение вообще рабоспособность этой схемы. Последний раз редактировалось _andrey52, 15.10.2013 в 17:42. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
У вас вообще профлист на 4,5 м то по расчету подбирался или как? |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Видел один автосалон (официальный дилер Автоваза), так там фермы арочного типа были, но с прогонами. Правда прогоны часто опирались не в узлах... Так вот профлист походу положили не гнутый и каким то макаром (наверно с помощью кувалды и чьей то матери) его согнули (вдоль волны) по арочной ферме. В итоге получи на каждом опоре профлиста смятия и изломы... Ну там еще много чего есть, но пока вроде стоит. Автовазовское проклятие по ходу распространяется и на строительные конструкции.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вдоль верхнего пояса фермы укладываете стальную полосу (допустим, 130х6). Исходя из вашего рисунка - левый край полосы опирается на пояс, под правый край полосы подкладываете (в направлении - вдоль пояса фермы) арматурный стержень, допустим, диаметра 10 или 12 А-I (у вас же там зазор аж 12 мм!). Полоса оказывается в наклонном положении. (Надеюсь, не надо объяснять что все детали свариваются между собой). И получаете наклонную опору для вашего профнастила.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Так если конечно делать сплошной шов вдоль верхнего пояса, то наверно такой вариант лучше в плане коррозиестойкости, но как то выглядит немного диковато. Ну может я ошибаюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Арматурный стержень, подкладываемый под наклонную полосу, можно выполнить не сплошным, а из отрезков длиной, допустим, по 100 мм с шагом 100 мм. Тогда щель между верхней гранью пояса и наклонной полосой можно попытаться зачеканить цементным раствором на напрягающем цементе (или с добавками, исключающими усадку).
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||