Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Определение бимомента
Chebyn
 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558

Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2603 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2011 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 1852 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1850 просмотров)


Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Просмотров: 66414
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 14:09
#201
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
бла-бла
Я с тобой общаться пока не буду. Ты, судя по-всему, не в себе.

Последний раз редактировалось Chebyn, 07.03.2019 в 08:36.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 14:18
#202
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,829


Успокаиваемся, или тема будет закрыта.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:18
#203
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
угол поворота опорной балки обычно ограничивается 2-3 (иногда встречал 4) градусами и напряжения стесненного кручения оказываются тоже ограничены.
Угол поворота помимо прочего ограничен требованиями прогиба в.б. К примеру, шарнирная в.б. 30Б1 (l=6м) при повороте опорного сечения на 3 градуса будет иметь прогиб 1/105, т.е. в практическом смысле такая балка существовать не может.

Последний раз редактировалось Chebyn, 07.03.2019 в 11:29.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 11:29
#204
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Это не тот поворот. У Ильнура балка крутится вокруг продольной оси, как коленвал.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:42
#205
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это не тот поворот. У Ильнура балка крутится вокруг продольной оси, как коленвал.
А что это меняет ? Болты не дадут коленвалу повернуться больше, они на это посчитаны.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 11:48
#206
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Ну так ему об этом и скажи.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 11:50
#207
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Угол поворота помимо прочего ограничен требованиями прогиба в.б. К примеру, шарнирная в.б. 30Б1 (l=6м) при повороте опорного сечения на 3 градуса будет иметь прогиб 1/105, т.е. в практическом смысле такая балка существовать не может.
Упомянутый мною угол = угол выборки зазора в болтовом срезном стыке ВБ к ГБ. К прогибам ВБ он отношения не имеет
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 11:56
#208
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Упомянутый мною угол = угол выборки зазора в болтовом срезном стыке ВБ к ГБ. К прогибам ВБ он отношения не имеет
Так он не может быть больше, чем угол поворота опорного сечения в.б…
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Болты не дадут коленвалу повернуться больше, они на это посчитаны.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:03
#209
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Так он не может быть больше, чем угол поворота опорного сечения в.б…
Может, т.к зависит по большей части от геометрии узла. В случае фрикционного исполнения узла вы правы
Вложения
Тип файла: pdf Hinge connection behavior.pdf (1.25 Мб, 43 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 13:11
#210
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Может, т.к зависит по большей части от геометрии узла. В случае фрикционного исполнения узла вы правы
В любом случае его значение преувеличено. Взять серийный узел с самым маленьким разносом болтов (для 20Б1), с учетом того что поперечная сила мешает "перекатываться болтам" угол 1.5-2 градуса. С увеличением сечения в.б. и, как следствие разноса, угол стремительно уменьшается. (Для 50 Б1 вообще почти "0"). Ловля мух это, вообщем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок0.JPG
Просмотров: 56
Размер:	34.0 Кб
ID:	211696  
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:53
#211
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
В любом случае его значение преувеличено. Взять серийный узел с самым маленьким разносом болтов (для 20Б1), с учетом того что поперечная сила мешает "перекатываться болтам" угол 1.5-2 градуса. С увеличением сечения в.б. и, как следствие разноса, угол стремительно уменьшается. (Для 50 Б1 вообще почти "0"). Ловля мух это, вообщем.
Цифры взяты с натуры
Но даже если теоретически то:
Перемещение болта от первоночального положения=(27-24+1,2)/2+1,5=3,6мм,
где 27 - номинальный диаметр отверстия, 24 - номинальный диметр тела болта, 1,2 - допуск на диаметр отверстия согласно табл. 5 СП 53-101-98, 1,5 - нормативная деформация смятия согласно п.11.6 пособия по проектированию стальных конструкций
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:59
| 1 #212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ну так ему об этом и скажи.
Моя высшей миссией было вытаскивание из тебя вразумительного озвучивания твоей декларации "некручения при кручении". За тебя тут 100 постов уже отработали, тебе осталось только кивнуть (аки герасим), что именно это все ты и имел ввиду.
slava_lex
Цитата:
Может, т.к зависит по большей части от геометрии узла.
Совершенно верно - кроме пары серийных узлов еще много каких узлов есть. Для недопущения кручения при боковом примыкании шарниром ЛЮБОЙ узел ДОЛЖЕН быть продуман именно на этот предмет. Иначе балка ЛЕГКО крутнется не то чтобы на 3-4 градуса, а в разы больше.
И да - еще нужно проанализировать кинематику вот этого серийного узла:
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:01
#213
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Chebyn, Вы можете считать или не счиать на кручение как вам угодно, но учитывать вы его обязаны. Учет для обсуждаемого случая может быть в виде простого запаса по несущей способности..
Все зависит от схемы. Вот недавно думал насчет балочной клетки кесонного типа из стали, считаю в такой конструкции неучет бимомента был бы очень ощутим

Последний раз редактировалось slava_lex, 07.03.2019 в 14:07.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:31
#214
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


И да - кручение бывает и при продольном сжатии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 14:51
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Даже без нагрузок может быть. Поставил ребро - считай на бимомент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 17:32
#216
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даже без нагрузок может быть. Поставил ребро - считай на бимомент.
Тебе можно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 17:57
#217
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
но учитывать вы его обязаны
да, особенно там, где оно есть.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 13:00
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Кстати. Бимомент всегда разгружает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 13:17
| 2 #219
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати. Бимомент всегда разгружает.
Ну ни фига себе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 13:54
#220
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
да, особенно там, где оно есть.
Бахил
Цитата:
Кстати. Бимомент всегда разгружает.
да, особенно там где оно есть.
Вот что за вы люди? Я вообще сомневаюсь, что...
Бимомент и разгружает, и догружает - смотря какую точку сечения рассматривать (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=741305&postcount=67). Так вот, разгрузка никого интересует. Итого на рассмотрении остается догрузка. Другими словами - бимомент всегда догружает. В связи с чем и он (бимомент) собственно и ковыряется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38