Расчет и конструирование подкрановых ферм
км
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546
|
||
Просмотров: 4951
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Studentroman, есть предчувствие весьма скромное - можно балкой обойтись
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
да спасибо, но это балки |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В практике не сталкивался. В теории - Беленя 86 года, начиная с 382 стр.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Расчетный том есть, но там картинки из скада с коэф. использования( Экспертиза то может и проверяла, но у нас его нет. что именно? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для него - неважно что, все подряд.
Подкрановые фермы имеют право на жизнь, и даже существуют, как например существуют ферменные железнодорожные мосты. Особенности связаны только с выносливостью. Т.е. должна учитываться многоцикловая нагруженность, согласно норм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему балки? Балка - сплошной тонкостенный стержень. Ферма - стержневая система. Правда, верхний пояс не совсем как у стропильной фермы, ну и боковое раскрепление более серьезное.
Как уже сказали в самом начале, нужно все же довести до заказчика, что при такой малой грузоподъемности не рационально жизнь фермами усложнять. Сэкономит 1 кг стали, а в целом за счет усложнения на всех этапах потеряет на 2 кг.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Подкрановые фермы в основном применяют для обеспечения больших пролетов под установку промоборудования - 30, 36 метром, там где балки вообще никак не целесообразно использовать. Мера эта вынужденная, для обеспечения жесткости в вертикальной плоскости, а не потому что кто-то там зажмотил бабло или чего-то там не поделил... Подкрановые балки по-сути и проектировать не надо, уже все спроектировали, нужно просто взять серию и сделать КМД.
Подкрановая балка - далеко не мост, тем более там не 12 м пролет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Правильно, балка - не мост. А вот ферма - мост. Даже в конструкции самого крана бывает мост. Хотя балочных мостов пролетом намного больше 12 м тоже полно. И мостов через речку в виде ажурных ферм менее 12 м - еще больше.
Фермы - такие системы, что позволяют БОЛЕЕ полно использовать материал, чем балки. Эта экономичность заложена в "природе" фермы - ферма есть стержневая система, где стержни в основном работают только на сжатие или растяжение. Попытка сравнить в весе балку с фермой приводит в конечном итоге к превращению балки в ферму. Балки в известных случаях выигрывают исключительно из-за иных, чем вес, причин, влияющих на СТОИМОСТЬ. См. п.13: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, всегда есть путь назад, если не сожжены мосты. Например, чертите балку, а на стенке рисуете ферму. В цеху на белой балке нарисуют черную ферму, и все будут довольны.
Или проектируете балку, а называете балочной фермой. На вопрос отвечаете: раскосы я развернул и сварил в сплошной лист в целях экономии ваших денег.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Всё мне нравится.... дедов не обмануть!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
делал я как то подкрановую ферму.
Пролет был 18м. Насколько я помню об экономии там речи не шло никакой. Взяли балку которая на 12м шла по серии и использовали ее как верхний пояс. Требования по горизонтальным и вертикальным перемещениям никуда не деваются, от того что это уе$$ще фермой называют.
__________________
куплю справку |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет статически неопределимых ферм на подвижную нагрузку. Новые методы | eugenmax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.11.2012 21:31 |
конструирование и расчет колонны? | kosta1989-2012 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 10.09.2012 16:34 |