28.01.2019, 11:56 | #1 | |
Как правильно рассчитать нагрузку на кровельную обрешётку?
ПенсионЭр
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359
|
||
Просмотров: 3136
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Ну на собственный вес и снег посчитали, а где на собственный вес + 100 кг? Цитата:
Обычно обрешетка рассчитывается по двухпролётной схеме Цитата:
Например, если шаг брусков не более 15 см, то 100 кг раскидываются на 2 (т.е. по 50 кг). Это точно при вашем пролёте будет обеспечено. Далее смотрим на удобство в работе. Например, в брусок нужно ещё попасть, когда приколачиваешь шифер. поэтому там удобнее доска. Далее ещё смотришь на ценник на материалы, хватит ли сил и здоровья у рабочих таскать доски и т.п. и т.п..... ----- добавлено через 40 сек. ----- Нормы на прогибы? Вы в СП по деревяшкам заглядывали? |
|||
|
|||||
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359
|
kruz,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
(ушёл читать про расчёт "двухпролётных"...) |
||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
С 3м пролётом обрешётку не делают. Настил получится, даже если и пройдёт всё.
Делайте балки длиной 3 м шагом 1000-1200 мм и по ним уже обрешётку. Настил будет явно дороже, ведь его ещё придётся скреплять чем-то. Отдельные доски же улетят. Купите SCAD, там приложение ДЕКОР само всё посчитает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Как правильно рассчитать металлоконструкцию складского шаттла? | dmitry.dre | Машиностроение | 3 | 19.06.2018 07:31 |
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве | Akim_1989 | Железобетонные конструкции | 14 | 10.11.2017 18:52 |
Как правильно рассчитать нагрузку на перекрытие? | Haru | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 20.06.2016 15:08 |
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.09.2010 18:14 |