И как это выяснилось?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Мальганов например..
Цитата:
ну когда чужой косяк это воспринимается проще |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Смотря где косяк, но всё можно)) Насколько я понял перемычек у вас там 3 шт (по идее так должно быть). Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).
Можно начиная с нижнего этажа вывесить плиты с одной стороны, заменить одну перемычку на "правильную", затем с другой стороны точно так же. Далее по всем остальным этажам поступить так же. Обязательно замену выполнять снизу в верх. Новые перемычки взять с запасом на нагрузки, которые будут от выше располагающихся плит, при их "вывешивании" нагрузки будут передаваться через плиты на новые "правильные перемычки". Всё считаем, наобум не делать! Важно! Под новыми перемычками посчитать кладку на продавливание, скорее всего не пройдёт, поэтому следует подумать о подушках бетонных. Я в 9 этажном доме в несущем простенке проём проектировал, на 1 этаже, нагрузка на простенок была весьма солидная, всё сделали строго по проекту, сам стоял в этом проёме потом, после монтажа)) да и время от времени захожу в этот магазинчик, с видом покупателя, а сам смотрю на стены, вот уже 14 лет, ни одной трещины в кладке.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39
|
Почитайте внимательно СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" п.6.47 (и примечание к нему). Там хорошо рассказано, на какую нагрузку неоходимо рассчитывать перемычку. У Вас три перемычки по 2,7т/м.п. Это прилично для перемычки в несущей стене. К сожалению, никакая экспертиза такого рода косяки не выловит (во всяком случае у нас такое непотребство пропускается, что диву даешься).
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30
|
[quote=*KSV*;1790874] Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).
Здание из силикатного кирпича , 3 этажное . 27 перемычка в наружной стене , плита опирается с одной стороны. Нагрузки : вес плиты , пол, ширина проема 1500м, полезная , перегородки. Поменять нужно перемычки на первом этаже. Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 21.03.2019 в 12:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А из-за чего, собственно, волнение? Перемычка не выдерживает совсем немного (ну, по прикидкам...) и только по прогибам, по нагрузке на разрушение вроде держит. Причём можно учесть, что часть нагрузки от плит уходит "по пирамиде" и расчётный пролет ещё уменьшается, а по перегородкам - перераспределение нагрузок между плитами.
Или там уже физически пошли трещины в перемычках? |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Посмотрите учебник "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий"Автор- Гроздоев Т.Н. Там есть решения по устройству проемов с сохранением существующих перемычек посредством установки двух уголков без увеличения высоты проема.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30
|
расчетная нагрузка у них 2800 кгс/м . Может ли быть запас по прочности у перемычек не учтенный в маркировке?
----- добавлено через ~2 мин. ----- [quote=igr;1790905][/quote подскажите пжл литературу по По усилению углепластиком. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Может ли быть заводской запас у перемычки не учтенный в маркировке? Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 22.03.2019 в 04:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Запас определённо есть, правда неизвестно какой. Однако, я так понимаю стройка ещё идёт, и конструкции ещё не получили все нагрузки, которые начнут действовать после сдачи объекта в эксплуатацию. Если есть возможность финансовая, то выполняйте замену перемычки на "правильную". Не ведитесь на углепластики и усиления уголками. Если первое (углепластик) - полный научный бред (усиление углепластиком будет работать корректно только в случае правильного закрепления на концах (торцах перемычек)) в реалиях дорогостоящий и трудно выполнимый, с ещё более непонятным контролем качества усиления, в случае банального наклеивания углепластика, то второе (усиление уголками) - вариант при невозможности выполнить нормальную замену. И эти уголки потом вечный гемор хозяину - коррозия, и вечная окраска этих уголков.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
По прочности естественно есть.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Отметка низа перемычки +2.1
Отметка полов +3.3 Разница 1.2м, при пролете 1.5м - чутка не добираем, до пункта 9.47 (2), который гласит о том, что никаких нагрузок от перекрытий и всего остального до перемычки не доходит, потому что кладка будет работать по арочной схеме. Если бы у вас сверху перемычки было 4 ряда кирпича и плита ложилась, при проёме 1.5м - то разговора нет: считать на всё. Но в данном случае - неоправданная паника. Для неверующих можно модельнуть пластинками с учетом монтажа возведения и всё станет ясно. Offtop: Люди раньше мосты арочные делали, и ничего стоят, а тут с жб элементами и с замковой частью кладки высотой в пролет, начинают что то пересчитывать и переживать...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30
|
У меня есть окна на отм. +2.800 + перемычка 190 мм и на него ложиться плита перекрытия и выходим на отм. +3.300.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 11.02.2018 10:56 |
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. | gall1893 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 13.09.2017 05:46 |
Усиление узла опирания перемычки | Вата | Обследование зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 05:12 |
Усиление железобетонной колонны | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 39 | 02.11.2011 15:49 |
Усиление железобетонной стропильной балки | Boniconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2008 15:53 |