| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2008, 12:25 | #1 | |
Жесткие блоки анкерных болтов
инженер-проектировщик
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261
|
||
Просмотров: 32352
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Не хочу спорить с вашим главспецом но он, по моему, неоправданно категоричен в данном вопросе. В вашем случае оптимальным решением (и главспец должен быть доволен) можно загибы акеров сварить между собой, а верх не варить, а при заливке соединить анкера между собой пластиной, которая фиксируется с обеих сторон гайками к резьбовой части анкера. Потом пластину убрать. Другой вариант (уж совсем главу понравится)загибы не делать, а нарезать резьбу и снизу анкеров и закрепить фундаментную плиту теми же двумя гайками. Никакой сварки!
А вариант вязки проволкой по моему не совсем удачный. Ето не будет жеское соединение, болты будут ерзать, при установке неудобно. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Vavan Metallist, спасибо за ответ!
Дело в том, что заказчик хотел в заводских уславиях изготовлять эти блоки, т.е. чтобы на стройплощадку они приходили бы уже с сборе, готовыми. Безусловно, варианты, предложенные вами, хорошие, однако сейчас хотелось бы обойтись минимальными переделками, но на будущее учту, спасибо! Про приварку стержней поперек подумалось вот что. Видимо мой главспец имел ввиду случай, когда болты испытывают растяжение при внецентренно сжатых колоннах. Т.е. по аналогии с растянутыми поясами балок, к которым приваривать что-либо поперек нельзя. В моем случае база шарнирная (рамы с жесткими узлами поверху), поэтому болты работают только на срез.Вернее не работают, ставим анкерующие устройства. Вообще эти бзики заказчегов умиляют! Анкерные болты мы объединим, а швеллер акерующего устройства? Они что-то про него не сказали ничего Все-таки думаю принять следующее решение: вместо вязаных хомутов приварить по периметру каркаса стерженьки в двух уровнях по высоте, плюс оставить по низу что есть. Как вам? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.03.2007
Спб
Сообщений: 46
|
В серии 8397 колонны и связи под Молодечно есть разработанный анкерный блок (8397-КМ 37 стр. 44). там как раз свариваются
http://dwg.ru/dnl/1498 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Можно арматурные стержни загибать и делать только продольные швы. Тогда швы менее губительны а заодно и попрочнее точковых будут. Стык "кольцо к кольцу" вообще по моему мнению есть очень плохо.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Vavan Metallist
Мысль ясна. Только не вижу ничего плохого в стыке, как вы говорите, кольцо к кольцу. Так все сетки арматурные и каркасы сварные как же? Сварка точечная клещами, какие проблемы? А в вашем примере сомнительно место примыкания к болту 3х стержней, хоть и швы вертикальные только. При болте М24 особо не разбежишся. Да и стержень наискосок при разносе болтов 100х100 выглядит нелепо |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно надо варить.
А ограничения по сварке есть в ГОСТ 14098. Идея несварки проста - стержень работает на растяжение и нагружена полноценно, сварка же, особенно дуговая, ухудшает направленную структуру. Ваш начальник видимо где-то когда-то запомнил что-то про то, что плохо варить...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Клименко Ярослав
Цитата:
А т.к. "шпоры" обычно делаются за пределами базы, и соединяются с базой через листы, привариваемые на монтаже, то их (эти швеллера) объединять нет необходимости. Цитата:
А если б они были запроектированы по расчёту, то расстояния между этими болтами были бы малы, и нужно либо (см.ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)): -увеличивать глубину заделки болтов на 5d, при уменьшении растояния на 2d; -либо рассматривать их как спаренные болты и устраивать общую анкерную плиту площадью не менее 32d^2 (которая также и будет являться элементом, обеспечивающим жёсткость блока). Вообще, я лично, впервые слышу о том, что нельзя фундаментные блоки выполнять сваркой элементов. Вот, например, ещё один из вариантов выполнения фундаментного блока: Последний раз редактировалось SergL, 17.07.2008 в 19:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
И здесь со всем согласен. Я просто про диаметр не написал. Да, много сварки. А насчет нелепо - так я принцип показал, я ж вас не заставляю так делать. Только не так уж нелепо будет, когда загрузите в кузов и потом придавите балкой какойнить. Диагонали уйдут. Но если сильно придавить, то и с раскосиной уйдут. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Всем спасибо за ответы.
Ильнур. Следовательно, если мы имеем болты, работающие на растяжение, например фундамент какой-нибудь башни, то варить к ним нельзя? P.S. Так думает наш главспец, а я в этом объекте, так уж сложилось, ГИП. SergL. Дело в том, что мы привязывали иностранный проект. Болты какие есть. Проверили, одними болтами сдвиг не воспринимается, поэтому ставим "шпоры". При этом расстояния между болтами не везде удовлетворяют нашим нормам, поэтому глубину заделки мы увеличили, как вы и писали. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
пост 19. "если мы имеем болты, работающие на растяжение, например фундамент какой-нибудь башни, то варить к ним нельзя". Необязательно. При решении этого вопроса надо учесть класс арматуры, марку стали, макс. отриц. температуру, процент использования, характер нагрузки (динамическая). Если надо все-таки варить (а это всегда так), а получается по разным показателям варить здесь нехорошо, то надо увеличить диаметр и варить.
Главное ограничение по обычным крестообразным стыкам в п.2.19 ГОСТ 10922-90.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
Изготовление анкерных болтов | Лана | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.05.2007 23:22 |