29.11.2005, 09:14 | #1 | |
Сборное перекрытие+металлический каркас
Регистрация: 29.11.2005
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 9705
|
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Andrey
В не указали, район сейсмический или нет, Но раз сосредоточено внимание на диске, то кажется, скорее сейсмический. Будет ли сборное перекрытие, по стальному каркасу жестким диском , зависит от того как его запроектировать. Для того, чтобы максимально приблизить его к жесткому диску, необходимы плиты с предусмотренными местами, для домоноличивания шпонок (они серийные). Если мы сделаем сечение, по опоре плит на ригеле, то это плита опёртая на полки, допустимой шириной (с права, слева) это П образные стержни в оставшемся расстоянии между плитами, приваренные с шагом, по всей длине балки, и пропущенные сквозь них два стержня. И в зависимости от работы диска ,загруженности перекрытия и бальности, ещё и постановка над опорных каркасов, в швах между плитами, с последующим замоноличиванием. Одновременно, посмотрите, надо поставить ребра жесткости под полки, ведь все плиты лежат на полках балок. Что касается слоя подливки которою требует, тех надзор, то не обязательно такой толщины, потому как у нас, сочетание точности касания плоскости проката и плоскости, плиты выполненной в стальной форме, да и обеспечится подливка автоматом, т. е. затеканием раствора, при выполнении пояса замоноличивания. Что касается продольного направления, то раскладку плит следует производить, с учетом устройства достаточной опоры , для продольного монолитного участка, вдоль колонн. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну если уж разговор пошел о сейсмичности, то есть серии по проектированию прекрытий из круглопустотных плит в данных р-нах. В этом случае применяется один из двух основных типов связывания плит между собой для образования жесткого диска перекрытия.
1) Плиты связываются между собой арматурой 12 A I, через петли или специальные скобы. Крайние плиты связываются с монолитным поясом по периметру. 2) Выпуски из плит связываются с монолитным поясом. (но вашем случае этот вариант не проходит)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2005
Сообщений: 19
|
wjea
Я с Вами полностью согласен, я так же склоняюсь к сборномонолитному перекрытию. Но тогда вопрос как же оценить "достаточность" жесткости диска? Я, конечно понимаю, что все зависит от расчетной схемы здания, но ведь цель жесткого диска в каркасе, если я правильно понимаю, включит в совместную работу "плоские" рамы. И если на опорах таких рам шарнир или частичное защемление, то будет ли достаточно жесткости простого сборного перекрытия?! Ведь если нет, тогда из плоскости рам, получается мгновенно изменяемая систем?! Я правильно хоть мыслю?! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Andrey
Роль жеткого диска главная, это перераспределение всех масс ( или наружного воздействия ветер .др) приложенных к плоскости перекрытия, включая собственный вес, на несущие элементы, здания, и не важно, рамные с жесткими узлами, шарнирными, рамно - связевые, любые. Есть конструктивные требования замоноличивания сборных перекрытий по сейсмо нормам , и есть методика расчёта перекрытий на горизонтальные силы в своей плоскости у Корчинского. Но как правило, указаний сейсмонорм, достаточно. |
|||