| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны

Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2013, 19:26 #1
Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны
owl_tatu
 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11

В новом СП 16.13330.2011 теперь расчёт толщины опорной плиты производится по реактивному отпору фундамента. в Гореве же мы находили напряжения в фундаменте. Как перейти от напряжений к отпору?или как просто узнать этот реактивный отпор фундамента. например,бетон В20, нагрузка 4 тонны на фундамент от колонны,и плита опорная 45*60???
Просмотров: 10852
 
Непрочитано 01.06.2013, 19:46
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Отпор фундамента равен = 4000/45/60=1,5 кг на кв.см.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 20:22
#3
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


так нет же,мне нужно перейти от кН/см2 к Кн/см, чтобы в формел для определения момента получилось Кн*см..формула М=0,5*q*c^2
мне нужно умножать ещё на ширину или длину,в зависитимости на какую сторону я собираю этот отпор?или как?
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 21:32
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это на 1 погонный сантиметр.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 00:31
#5
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от owl_tatu Посмотреть сообщение
мне нужно умножать ещё на ширину или длину,в зависитимости на какую сторону я собираю этот отпор?или как?
Это тема дипломного проекта? Рассказать на защите: чем деление от умножения отличается? Небось, на красный тянете?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 13:24
#6
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Рассказать на защите: чем деление от умножения отличается?
очень спасибо за вашу остроумную заметку, но при старом расчёте горева получается всё замечательно, отличные моменты,а вот при расчёте с новым СП получается всё раз в 20 больше, и не надо переходить на стёб.
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 13:54
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Что-то мне подсказывает, что перевод единиц явно хромает.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:01
1 | #8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от owl_tatu Посмотреть сообщение
так нет же,мне нужно перейти от кН/см2 к Кн/см, чтобы в формел для определения момента получилось Кн*см..формула М=0,5*q*c^2
мне нужно умножать ещё на ширину или длину,в зависитимости на какую сторону я собираю этот отпор?или как?
Вырезайте полоску опорной плиты шириной 1 см, получите погоную нагрузку на эту полоску 1,5 кг на погонный см.
Находите момент в этой полоске и потом определяете требуемую толщину этой полоски. (геометрические характеристики берутся для полоски шириной 1 см)

Только вот нагрузка в 4 тонны - смешная нагрузка, и что это за колонну вы собрались ставить на плиту 45х60см?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:04
#9
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вырезайте полоску опорной плиты шириной 1 см, получите погоную нагрузку на эту полоску 1,5 кг на погонный см.
Находите момент в этой полоске и потом определяете требуемую толщину этой полоски. (геометрические характеристики берутся для полоски шириной 1 см)
спасибо большое,вроде как раз получается более менее верно,как по гореву)сравниваю расчёты

почему смешная? получается 4 тонны, колонна из двутавра 35К1
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:06
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от owl_tatu Посмотреть сообщение
при расчёте с новым СП получается всё раз в 20 больше
Отсканируйте расчеты или выложите в doc или odt или pdf. Мы вместе найдем в Ваших расчетах ошибку. Не нужно реагировать столь бурно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:29
#11
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


Вот мои расчёты базу по СП и по Гореву.и да,я писала от руки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3759.JPG
Просмотров: 904
Размер:	169.3 Кб
ID:	104694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3760.JPG
Просмотров: 655
Размер:	108.7 Кб
ID:	104695  
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:41
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Только вот нагрузка в 4 тонны - смешная нагрузка, и что это за колонну вы собрались ставить на плиту 45х60см?
Я ж говорю - проблемы с переводом единиц.
40 тс и 405кН = одинаково.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 14:48
#13
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


да,не спорю,я перепутала)
но тут суть не в этом)
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:48
1 | #14
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


N=40,6 т
G=40600[кг]/45*60[см2]=15,1кг/см2
M=qL*L/2=15,1[кг/см]*22*22[cм2] / 2= 7308,4кг*см =3654.24кг*см
Wтреб=M/(Ry*Yc)= 7310 3655/(2300*1.2)= 2,65 1,33см3
t=SQRT(6*W/b)=SQRT(6*1,33/1)= 3,99 2,83см
назначаем t=30мм,
сталь С255, т.к. C245 только до 30мм
p.s. консоль 22см принята в запас
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35К1.PNG
Просмотров: 409
Размер:	16.6 Кб
ID:	104750  

Последний раз редактировалось and.rey, 03.06.2013 в 21:09. Причина: исправил ошибку - момент в два раза меньше
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 17:15
1 | #15
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
p.s. консоль 22см принята в запас
Не балуйтесь. По Вашему рисунку консоль 12,9 см.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 20:51
1 | #16
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


В расчете консоль взята посередине стенки двутавра. Переверните схему вверх ногами. приложите равномерный отпор грунта на плиту. Где будет максимальный момент? Прикладываю исправленный рисунок, так понятнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 315
Размер:	19.8 Кб
ID:	104787  

Последний раз редактировалось and.rey, 03.06.2013 в 20:58. Причина: Добавил рисунок
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 23:16
#17
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
В расчете консоль взята посередине стенки двутавра. Переверните схему вверх ногами. приложите равномерный отпор грунта на плиту. Где будет максимальный момент? Прикладываю исправленный рисунок, так понятнее?
Участок, о котором Вы говорите, я бы по рабоче-крестьянски считал (не обращая внимания на то, что полки двутавра не доходят до грани плиты) как опертый по трем сторонам. Не совсем понимаю, откуда Вы взяли такую расчетную схему...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 00:01
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры (в #11)
- как обоснуете, что участки 1 и 8 можно расчитывать как отдельные отсеки, они же не имеют ребра?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 10:55
#19
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как обоснуете, что участки 1 и 8 можно расчитывать как отдельные отсеки, они же не имеют ребра?
откройте дяденьку Горева,том 2, стр. 152 и я думаю-это и будет ответом на ваш вопрос!
всем спасибо большое!я уже тоже разобралась сама,
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 12:06
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
откройте дяденьку Горева
- это всего лишь учебник для студентов.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реактивный отпор фундамента при расчёте базы колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40