18.04.2010, 19:21 | #1 | |
ACAD 2010. 3D. При прорисовке чертежей прорисовываются объекты, которых нет в модели
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2620
|
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 21
|
Вариантов нет, т.к. я не представляю, как Вы вообще такого эффекта добились)))
Только что вставил из вашего же чертежа отвод в Ваш же чертеж, так у меня вообще никакой проблемы не возникло... А у Вас на чертеже вообще не понятно что за операции с блоком производились, т.к. он стал 2-ухмерным и после этого еще и взорван... Подробнее опишите, что за операции Вы производите??? Т.е. как именно вставляете и что за операции потом производите... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 8
|
-. Создаётся основной файл.
-. В него ввиде ссылок вставляется оборудование -. Все слои включаются и снимаются все замки, ссылки внедряются, блоки разбиваются. - . Создаём планы, разрезы. (_solview, _soldraw и т.д.) После команды _audit Выходит сообщение: Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 6100 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 6100 Проверка блоков Проверено блоков: 44 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов Где он 44 блока нашол? В пространстве модели их нету. В списке команды _.QSELECT тоже нету. Откуда он их берёт? Всю модель перекинул в чистый файл. Всё нормально прочертил..... О как.. Последний раз редактировалось Vital*****, 18.04.2010 в 23:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 21
|
Ок... Тогда вопрос такого плана: что Вы делаете с блоком после вставки и зачем??? Точнее зачем из 3Д вообще 2Д получать??? Да и как Вы взорвали 3Дблок до такой степени, чтобы из него все пов-ти в дуги превратились???
Просто я вообще не пойму, что Вы с блоком делаете??? Скажем при взрыве 3Д отвода получаю 3 пов-ти (2 кольца и боковую)... У Вас же 2Д объекты... Это каким образом они получились при взрыве отвода??? З.Ы.: кстати при вставке через вставка-> ссылка-> присоединить (я так понимаю вставляете Вы именно так) отвода 800 вставляется отвод с радиусом 32... Т.е. я вообще не пойму что с чертежом происходит... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 21
|
Да работаю... Вот только как Вы написали "-. Создаётся основной файл.
-. В него ввиде ссылок вставляется оборудование"... При этом высланы 3 файла: 2 из которых представляют собой 3Дмодели отвода и фланца, а 3-ий 2-ухмерный... Отсюда навязывается такой порядок действий: вы открываете/чертите чертеж 3... Затем через вставка-> ссылка-> присоединить вставляете фланец/отвод из чертежа 1/2... При этом логично, что он вставится как 3дтело... Но Вы же каким-то непонятным образом разбиваете его до 2-ухмерных объектов... На самом деле порядок как я понимаю такой: из 3Дотвода делается плоский снимок (или что-то подобное) и вставляется в чертеж... По-другому я не могу понять как Вы добились, чтобы 3Д объект был разбит до отрезков и дуг, а не до областей... Такой вывод я сделал из того, что на Вашем же чертеже из 3Д получены 2Д объекты, но если бы была просто вставка из любого из 2-х других файлов, то объекты были бы трехмерны, как их не взрывай/разбивай... А теперь то, что мне не понятно: 1)зачем объекты доводить до 2-хмерного вида, если при печати они все равно будут 2Д, даже при их 3хмерности в модели??? 2) Даже если это сделано, то зачем их разбивать??? Не проще оставить как дин.блок??? 3) Зачем привязывать через ссылку, если можно рядом открыть 2-ой чертеж и без лишних проблем вставить интересующий Вас вид??? Либо вставить как блок??? Хотя конечно на вкус и цвет все фломастеры разные))) З.Ы.: а вообще я понял в чем причина такой картинки... В вашем блоке "слетел" параметр видимости... По какой причине- не ясно (чтобы это понять я и хотел подробной последовательности действий)... Из-за отсутствия этого параметра стали видны все те отводы, которые содержались в блоке... З.З.Ы.: а все-таки как Вы разделением добились 2-ухмерных объектов мне так и не понятно))) Последний раз редактировалось BadBoy1878, 19.04.2010 в 02:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы при создании плоских чертежей из 3d модели | faust23 | AutoCAD | 18 | 29.07.2009 22:14 |
Потеря части модели при конвертации из 3D Studio в другие форматы. | Pavel Samofalov | Другие CAD системы | 15 | 18.06.2008 08:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |