Вообще-то. моют не чистой водой, а химией (щелочь или кислота). И воздуха-воздыха на барботаж...
|
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Ну вот, например, выдержка из СНиП 3.05.01-85, п.3.10:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
СП 73.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, п.6.1.10: Цитата:
|
|||
|
|