Цитата:
Сообщение от ВэКашник
Здравствуйте ,дело обстоит на практике после третьего курса .дали нам РД по внутрянке ,раздел ВК ,решил пересчитать напоры на вводе (внутрянки не было ещё в универе ).
Итак H равен :разность отметок ввода и наивысшего сантехприбора +свободный напор прибора +потери напора (вот тут и запутался )
1. Hпотерь по длине ,брать длину от ввода и до самого удаленного прибора ?делить на участки с разными диаметрами и считать каждый отдельно по шевелеву ?
2.прочитал ,что потери на местное сопрот. Можно брать 5% от потерь по длине . Можно так ?
3.какие ещё потери учитывать ?( на водомерных узлах ,на фильтрах ,нагревателе (если есть ))?
Какие потери можно опустить ?
В общем ,помогите чайнику ))
|
1. Да
2. Можно
3. На водомерном узле учитывается. На всем остальном это можно принять в тех 5%