Создание дельты давления в 1 бар (теплоэнергетика наверное)
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 4131
|
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
Теплоноситель - вода 115 градусов по цельсию
Предложения решения от поставщика 1. На двигатель подающего насоса установить регулятор частоты питания электродвигателя, датчики давления установить на входящей и выходящей трубе питания калориферов камер и туннелей (достаточно 2 датчика). Датчики завязать на преобразователь частоты двигателя питающего водяного насоса (регулируется частота оборотов электродвигателя насоса, и отсюда, количество поступлающей в систему воды и ее давление) – этим достигается регулировка подачи воды и разность давлений поддерживается в системе постоянным. 2. На каждой ветке – на каждой камере и каждом туннеле установить перепускной клапан (желательно с эектрическим приводом т.к. скорость срабатывания более высокая, датчики давления дигитальные). При повышении давления выше указанного д.Р происходит перепуск воды в обратную ветку. Опасность – температура обратки очень высокая. 3. То же что и во втором пункте, только перепускной клапан поставить вконце всей ветки (на камерах и на туннелях) свой. Опасность – температура обратки еще более выше чем во втором случае при сработке перепускного клапана. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
А что тут заморачиваться? Типовая задача. Действительно, при наличии автоматического регулирования расходом потери в калориферах с обвязкой будут такого порядка. Раз автоматика комплектная, вам туда и лезть не надо.
Заданный перепад ничем не страшен. Если в системе теплоснабжения такого нет (что плохо), то надо ставить дополнительные насосы. Или заменять имеющиеся. Где и как - должно в вашем проекте и решаться. Расход известен, требуемый напор известен - далее обычное проектирование. В зависимости от существующей схемы теплоснабжения. Бояться превышения давления не надо. Любой калорифер выдерживает обычные давления. Вам надо разность давлений обеспечить. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
Спасибо, все дело в том что при большей дельте клапанымогут открыться или не закрыться.
Так же не переживаю за калориферы, думаю что ничего не будет. О давлении в системе комплекс состоит из 2 (4 в песпективе) тонелей и 7 переодичек. т.е. оющее давление в системе будет прыгать и попасть дельту при обычной расскладке будет проблематичконо учитывая неравномернсть - равномерность работы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо "в дельту" попадать. Регулирующие проходные клапаны устроены так, что достаточно точно могут регулировать при повышенных потерях. Вообще бОльшая часть потерь давления должна теряться на потребителях - порядка 70-90%. Вот тогда система при регулировании находится в равновесии и гидравлически устойчива. "Не открыться" клапан не может. Если в системе нет циркуляции (клапана закрыты), она находится под статическим давлением и давление одинаковое до и после клапана. А вот когда он откроется и будет поток воды, возникнет перепад равный потерям в клапане. "Дельту" он сам и создаст.
1 бар - это стандартный перепад давления для клапана, именно при этом перепаде указан его коэффициент расхода (расход через клапан при перепаде 1 бар). Обычно перепад делают поменьше. При работе множества калориферных установок (а на заводах их бывают сотни) давление, конечно, скачет. Чтобы скачки были в допустимых пределах система должна быть гидравлически устойчива - большие диаметры (малая скорость) магистралей и повышенные скорости в ответвлениях, калориферах и обвязках. Хорошо бы иметь и частотное регулирование на насосах. |
|||