| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.07.2012, 07:02 | #1 | |
Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании
стройка - наше все
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 2323
|
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Сам же отвечаю - в общественном здании допускается для теплоснабжения использовать теплоноситель с температурой до 115 градусов. При условии использования стальных труб и изоляции обеспечивающей на поверхности не более 40 градусов. (СНиП 41-01-2003, п.4.4.2, 4.4.4)
|
|||
|
|