Цитата:
Сообщение от tyuk
Цитата:
Сообщение от Jоhnny
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
|
СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.5 "Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой)"
А выделять цветом токоотвод нормы не требуют, это только для удобства работы монтажников.