| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений

Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2008, 10:38
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Вообщем проектируется реконструкция с расширением здания. Насыпной слой грунта более 3м из -за этого 2-х этажное здание посажено на свайный фундамет. Сейчас заказчик решил расширятся и для этого пристрой так же хочет посадить на свайные фундаменты. О чем написано в задании на проектирование. Но проектируя фундаменты и перебирая архивные рекомендации обнаружили что минимальное расстояние от существующих конструкций до забиваемых свай должно составлять около 20 метров.
Можно ли забивать сваи на расстоянии 900 мм. от здания при разработке каких либо дополнительных мероприятий? Просим так эе помочь ссылками на нормативные документы регламентирующие данную ситуацию. Возможно ли решение за счет лидерных скважин.
Грунты
0-3 м. -насыпной слой;
0,8м. - растительный слой;
2,0-2,8 м. суглинок;
далее галечниковый грунт с песчаным заполнением
Свая на 0,5 м заходит в галечниковый слой по результатам испытаний несущая способность одной сваи 45 т. Здание без подвала.

Вложения
Тип файла: zip к вопросу по сваям.zip (49.4 Кб, 505 просмотров)

Просмотров: 47891
 
Непрочитано 23.05.2008, 08:29
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если проделать пробную забивку и определить динамические составляющие при забивке (как указано в СП или в ВСН), то может быть получено обоснование о допустимости забивки свай на конкретном расстоянии.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 08:36
#22
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Спасибо всем за ответы. Подчерпнул много нового. Вследствии отсутствия определенных технологии и рассказа хозяина про насыпной слой от свай придется отказатся сделав ленточный фундамент с заменой грунт на шлак металургического предприятия.

Теперь расскажу про насыпной грунт. Тут вообще было бы смешно если бы не было так грустно. Насыпной грунт представляет собой некондицию с карьера то есть, это щебень с валунами до 300 мм. в диаметре с расчетным сопротивлением 500кПа или 5 кгс/см2. Если бы те кто выполнял такую 3м. засыпку сняли растительный слой это была бы сказка. А так задница
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 13:38
#23
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Почему вы считаете что нельзя делать буронабивные сваи с расстоянием в свету менее 1м? Если бетон сваи набрал прочтость, то почему нельзя рядом бурить скважину?
Скважину рядом бурить можно, однако если сваи будут стоять впритык друг к другу, то зоны вертикальных напряжений под нижними концами соседних свай будут накладываться друг на друга, тем самым увеличивая вертикальные напряжения под каждой отдельной сваей.
При этом снизится несущая способность сваи по грунту под "острием" сваи и (или) увеличится осадка сваи.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 12:04
#24
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


Добрый день!
В приложении 2 ВСН 490-87 есть п.4 "Значения A0 и f0 соответствуют значениям вертикального колебания грунта на расстоянии 0,5 м от забиваемой сваи молотом массой 5,5 т с высоты падения 1,6-1,8 м. Для молотов массой не менее 1,8 т значение A0 следует уменьшить пропорционально отношению их масс до 25%, а для молотов массой не более 7 т - увеличить до 20%."
Поясните, пожалуйста, при массе молота менее 5,5 т значение вертикальных смещений А0 нужно уменьшать (максимально) на 25 % или до величины 0,25*А0?
Хотя отношение 1,8/5,5=0,33 и логичнее первое.
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 15:11
#25
AlexGg

проектировщик ПГС
 
Регистрация: 23.05.2008
Ярославль
Сообщений: 21


Всем доброго дня! Опишу свой случай в этой теме.
Запроектирован фундамент из забивных свай длиной 9 м сечением 0,3х0,3 м.
Сваи проходят торф среднеразложившийся средней степени водонасыщения мощностью от 5,5 до 4,8 м, опираются на глину тугопластичную IL=0,34 E=22 МПа.
Уровень грунтовых вод на глубине 1,1 м.
Расчетная нагрузка на сваю 165 кН.
Рядом с фундаментом находится кирпичное одноэтажное нежилое здание на расстоянии 6 м и малоэтажный жилой деревянный дом на расстоянии 13 м.
Можете подсказать по опыту:
1. Если при забивке свай сделать лидерные скважины глубиной 5,5 м - допустимо ли будет расстояние до соседних зданий? Можно ли уменьшить глубину лидерной скважины?
2. Можете дать какие-либо рекомендации по выбору сваебойного оборудования.
3. Например, в обводненных мелкопесчаных грунтах "плывун" лидерная скважина легко затягиваются грунтом. Насколько устойчива лидерная скважина в торфах?
AlexGg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.12.2021 16:41
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44