| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка настила из рифленой стали

Приварка настила из рифленой стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2012, 14:04 1 | #1
Приварка настила из рифленой стали
apxap
 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149

Ткните пожалуйста носом!
Есть какие-то нормативные документы регламентирующие приварку настила к балкам площадок обслуживания. Ну например там сплошным швом или прерывистым 100/100 или еще как?
Нужно сослаться никак не могу найти нигде)).
Помогите пожалуйста кто знает
Просмотров: 20812
 
Непрочитано 14.08.2012, 14:23
#2
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Смотри Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) п. 5.23 и ГОСТ 8706-78
bap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 18:48
#3
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Смотрел, но там про просечно-вытяжной настил (ГОСТ). Про рифленку в Пособии тоже не написано про способ приварки. А мне именно рифленка нужна
apxap вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 19:40
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


apxap
вроде как в актуализированном стальном снипе добавили про прерывистые швы
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 00:13
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если просечка - варить каждый "кончик".
Если рифлёнка - 50/200
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 07:04
#6
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


VVN59
Вот я тоже в старом проекте одном увидел, что рифленый настил варить прерывистым швом 100/100, НО откуда это все взято??? Вот в чем вопрос. Можно конечно расчет сделать, но думаю что по расчету там гораздо меньшие длины швов будут. А сплошной шов вообще нужен только если герметичность настила важна.
apxap вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 08:08
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


А что за балки площадки?

Разве может быть в нормативной литературе ссылка на такие технические решения, это закладывается проектом.

Скажите, при каком шаге сварки чисто конструктивно - настил будет развязывать балки?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 08:59
#8
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Варить прерывисто или сплошняком - зависит от толщины листа и нагрузки на него. Если тонкий лист не варить по контуру, он запросто оборвётся по сварке. Надо считать.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 09:39
#9
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Сеченов
Да обычные балки обслуживающих площадок технологического оборудования, лист Рифл. t4, нагрузка полезная 200 кг/м.кв.
В проекте не указан способ приварки, технадзор требует от строителей сплошной шов по настилу. Понятно что это излишне. Только вот куда сослаться чтобы обосновать прерывистый шов??? Вот в чем вопрос))).
apxap вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 10:39
#10
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


да для простых площадок обслуживания это излишне, это не тормозной настил, но если тех надзор требует то вряд ли можно что-то сделать. Как вариант обратиться к авторскому надзору, чтобы они согласовали прерывистый шов на чертежах к производству - тогда вопрос отпадет.

Ребят, подскажите всетки до каких моментов прерывистый шов будет раскреплять балки
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 12:58
#11
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


to архар: Например, сфера применения и конструктивные особенности прерывистого шва: п. 1.12.1.10 ДБН В.2.6-156 «СТК»

to Сеченов: прерывистый шов будет раскреплять балки, пока не разрушится. Чем Вам не подходит ссылка на Пособие из поста #2? Я думаю, что требование о непрерывности можно принять условно...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability

Последний раз редактировалось МЕТОД, 15.08.2012 в 13:18.
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 04:39
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для "архар"а (#6)

А это не Я сказал.
Меня просто просили это передать Вам те, кто делал именно так уже лет 70. Откуда Они это взяли, я не знаю.

PS
Но Я Им верю.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:23
#13
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


VVN59
Да я понимаю, что не Вы))).
Я им верю тоже. Просто ведь не с потолка же это все взято, может в каких-то уже отмененных нормах было раньше........
apxap вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 09:12
#14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я этих норм не видел.

Давайте посчитаем вместе.
Берем площадку: - ширина 0,8 м., нагрузка - 150кг/м2 (норм.) ~200кг/м2 (расч.),
При таких условиях обычно ставят рифленку толщиной 6мм.

Извините ... (небольшой перерыв)

Дополнение от 20.08.12
Всё - не интересно (нет времени).

Последний раз редактировалось VVN59, 20.08.2012 в 20:06.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:04
#15
miumiu


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 22


Так на чем всё остановилось? В проектах нужно ведь указывать длину шва. У меня, к примеру: пролёт - 1.2м, расч. нагрузка на настил (t=5мм) = 420 кг/м2. Считал по учебнику Горева: Растягивающая сила H (на 1 см настила)=152 кг/см. Следовательно, катет шва = 1,4 мм. Далее по СНиП минимальный катет шва = 5 мм. Вопрос: какой прерывистый шов сделать
miumiu вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 20:15
1 | #16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от miumiu Посмотреть сообщение
Так на чем всё остановилось? В проектах нужно ведь указывать длину шва. У меня, к примеру: пролёт - 1.2м, расч. нагрузка на настил (t=5мм) = 420 кг/м2. Считал по учебнику Горева: Растягивающая сила H (на 1 см настила)=152 кг/см. Следовательно, катет шва = 1,4 мм. Далее по СНиП минимальный катет шва = 5 мм. Вопрос: какой прерывистый шов сделать
Ну можно прикинуть из расчета по шву - на 1м (100см) нужно катет 1.4мм, минимум 5мм, тогда для замены 100см шва катетом 1.4мм нужно длину шва катетом 5мм такую:
5мм/1.4мм=3.571
тогда 100/3.571=28см - примем 30см для удобства расчета.
Предположим нам надо приварить только 1м настила, тогда поделим приблизительно на 4-ре части наш метр - получится 5-ть швов длинною по 30/5=6см катетом 5мм - прибавим к каждому шву по 1см на "технический" шов - тогда нужно наложить 5-ть швов по 7см минимум. Разрывы между швами будут по (100 -35)/4=16.25см.
В общем можно принять для красоты по 80/150 катетом 5мм (даже с запасом) для прикрепления наших 100см настила исходя из того что ты сказал.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 11:27
#17
miumiu


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 22


Tvorec, Мои тараканы в голове аплодируют вам стоя! Виртуоз!
Иными словами, спасибо, объяснили доходчиво
miumiu вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 14:55
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Дабы не плодить. Можно ли приваривать сплошной лист настила перекрытия к балкам прерывистым швом при новом строительстве ?
Согласно СП16 допускается только для конструкций 4й группы
Цитата:
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы при статической нагрузке и избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера следует применять: для соединений в конструкциях группы 4; в реконструируемых конструкциях группы 3 во всех районах (кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45°С); эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Но согласно приложению "В" того же СП16. Настилы площадок это 3тяя группа если не 2я Получается история как про "прогон-распорку", по СП нельзя но всегда так делали ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос1.jpg
Просмотров: 94
Размер:	114.1 Кб
ID:	261128  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 15:43
1 | #19
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 46
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Но согласно приложению "В" того же СП16. Настилы площадок это 3тяя группа если не 2я?
Там, наоборот, написано про увеличение группы
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2024, 16:45
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Верно, спасибо.
Получается все, что 6мм и тоньше - варим прерывистым, все что больше - 3 группа и только сплошной шов.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка настила из рифленой стали

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
Несущая способность рифленой стали Burov Металлические конструкции 3 17.02.2011 03:01
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Расчёт настила из рифлённой стали Наталья Металлические конструкции 17 12.08.2010 09:26
Ступени из рифленой стали ignor Металлические конструкции 39 03.11.2006 15:41