| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?

Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2018, 16:00 #1
Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?
engineer_ICI
 
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 24

Здравствуйте! Выше подкрановой балки располагается "галочка". А как связь будет выглядеть по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания, если угол уклона связей "галочки" будет более 60 градусов? Оставить связь с этим же уклоном или следует организовать связь наподобие 2 варианта (см. изображение)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 111
Размер:	29.8 Кб
ID:	202728  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 103
Размер:	32.1 Кб
ID:	202729  

Просмотров: 1532
 
Непрочитано 25.05.2018, 16:20
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Выше подкрановой балки располагается "галочка". А как связь будет выглядеть по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания, если угол уклона связей "галочки" будет более 60 градусов? Оставить связь с этим же уклоном или следует организовать связь наподобие 2 варианта (см. изображение)?
А одну по 45% не судьба поставить?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 16:24
#3
engineer_ICI


 
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 24


А можно ли так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 97
Размер:	29.4 Кб
ID:	202730  
engineer_ICI вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 17:58
| 1 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
А можно ли так?
Нельзя!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 09:19
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А у вас конек по центральному ряду колонн, а скат - на весь пролет, чтоль?
Offtop: Если шаг колонн 6 м, прилегающий катет одного раскоса галки - 3 м, 3/0.5>6 метров... нехилая такая надкрановая часть
На кой хрен? Так сильно боитесь внутреннего водостока по центральному ряду колонн, что готовы заметно увеличить и металлоемкость каркаса, и отапливаемый объем здания?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.05.2018 в 09:30.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 09:58
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Можно вместо птички поставить крест из-за соотношения нч и пч сунифицировав решения. Передача горизонтальных нагрузок вместо настила в узел, что вполне себе хорошо. Этот случай не рядовой. Проверьте не слишком ли большой запас на размеры гпм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 15:33
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно вместо птички поставить крест из-за соотношения нч и пч сунифицировав решения. Передача горизонтальных нагрузок вместо настила в узел, что вполне себе хорошо. Этот случай не рядовой. Проверьте не слишком ли большой запас на размеры гпм
Крест можно, конечно. Только проверять там надо не запас на гпм... У него двухпролетная схема, при этом кровля - двускатная на все здание. Конек - над средними колоннами.. = )) Поэтому и вылезло у него столько в надкрановой части по среднему ряду
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно расположить связи? TipaVoffka Металлические конструкции 101 22.06.2019 21:17
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости projserv Металлические конструкции 14 19.08.2014 21:21
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18