| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2006, 17:31 | #1 | |
И снова рамный узел на сварке
Москва
Регистрация: 29.03.2006
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 6262
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
2. целая куча потолочных швов, в том числе - ответственнейший - подварка корня шва потолком в "детали 1". Проект расчитан на квалифицированных сварщиков-монтажников, которых в москве днем с огнем не сыщешь и их на все крупные московские и подмосковные объекты с металлоконструкциями везут аж с украины. 3. верхняя накладка по балкам по оси х сходит на нет у конца - оставьте отступ накладки от полки ригеля в 20 мм на шов. Если не секрет - нахрена рамные узлы? почему не решили в стандартном связевом каркасе с шарнирным опиранием балок на колонны через столик? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
При расчете на расслой растягивающие напряжения в полке колонны расчитываются обычным делением усилия в накладке на площадь сечения последней?
Или я не прав? А как считать стенку колонны на расслой при двухстороннем растяжении в направлении ее толщины (ось Y). По поводу потолочных швов: в"Промышленных этажерках" Троицкого прочел, что при отсутствии подварки корня шва расчетное сопротивление шва снижается умножением на к=0,7. Можно ли данный монтажный шов(верхние накладки) варить на подкладке? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Разрешите нескромный вопрос. С металлом я дружу похуже,чем с ж/б :shock:
Как Вы собираетесь проверять металл на расслой по толщине шва? Что-то я не припомню, чтобы меня этому учили (наверное проспал на лекции ) В СНиПе я не нашел нужных формул, а в Пособии дано указание: "Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. " И как узнить, что металл испытывает напряжения именно по толщине, а не продольное растяжение? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
В новом СП 53-102-2004 в таблице 2 (аналог таблицы 1* СНиП II-23-81) Rth- расч.сопр. растяжению в напр. толщ. отсутствует вовсе.
Расчет я видел только в Мурашко Н.Н. "Произв. сельскохоз. здания" стр.161.(сопряжение колонны и подкрановой консоли) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=650 И еще AIK добавлял книжку Троицкого. И вообще эта тема заезжена насквозь - в поиск ! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2006
KAZAKHSTAN
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2006
KAZAKHSTAN
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||