Здравствуйте. Мне дали проект кинотеатра, в котором моей задачей является выполнение новых привязок несущих конструкций амфитеатра. У кого есть время, желание и т.д. взгляните на чертежи и скажите свое мнение по конструкции. То, что стойки никак не закрепляются, это нормально? Не очень нравится узел сопряжения стойки (100х100х5) и двутавра, какие еще варианты есть такого узла? p.s. я чертежник

Вложения
Тип файла: pdf 1l.pdf (145.3 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: pdf 2l.pdf (66.2 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (92.4 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: pdf 4l.pdf (54.4 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (143.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (202.2 Кб, 329 просмотров)

Просмотров: 3140
 
Непрочитано 14.07.2013, 23:55
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от dmitriy888 Посмотреть сообщение
Не очень нравится узел сопряжения стойки (100х100х5) и двутавра
Есть немного - конечно не очень хорошо по середине стенки трубы варить пластину вдоль колонны, особенно для жестких узлов - сомнет стенку трубы. На узлах 6 и 7 там шарнирные узлы и от опорной реакции будет всё-таки некоторый момент и может продавить стенку - но я не знаю какая там опорная реакция у двутавра.
Просто как варианты - все варианты основаны на передачи нагрузки на боковые стенки и на края трубы (лишь бы не вдавливало стенку трубы во внутрь или, наоборот, не отгибало):
1. Для труб узел опирания решить, передавая нагрузку не в середину стенки, а в края - например нам надо опереть двутавр - мы отрезаем кусок швеллера и ставим стенкой к трубе, а швы накладываем вертикально с краев трубы - двутавр будет опираться на полку швеллера.
2. Можно еще к крайним стенкам трубы приварить уголки, швеллера или трубы (т.е. с боков трубы) - т.е. сделать своего рода консольки, по ним кинуть пластину и на нее поставить балку, под балкой поставить ребро (пристыковав его не к трубе, а к "консолькам", т.е поперек опираемой балки).
Примерно как с колоннами из двутавров - по аналогии посмотри картинки (во вложении - под рукой именно про трубы сейчас нет - серии на всякий случай приложил).
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сомнения в конструкции амфитеатра кинотеатра.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53