| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки

Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2014, 15:57 #1
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки
Roman19883
 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 12

Доброго времени суток!

Требуется рассчитать винтовую сваю из стальной трубы 219х8 длиной 9м.

Столкнулся с проблемой при расчете сваи на горизонтальную нагрузку (Н=4,56т). Коэффициент альфа д получается больше единицы за счет маленького значения момента инерции сечения. В результате приведенная длина сваи больше фактической. Насколько правильно будет считать сваю при таких условиях.

Смущает что коэффициенты А0, В0 и С0 даны только до 4м приведенной длины.
При расчете по устойчивости основания коэффициенты приведенной глубины погружения так же даны до 4м.

Знающие люди помогите в решение данной задачи начинающему конструктору, заранее премного благодарен!!!

PS считаю по СП-102-2003
Просмотров: 1769
 
Непрочитано 08.10.2014, 16:28
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
Смущает что коэффициенты А0, В0 и С0 даны только до 4м приведенной длины.
Что такое 0,5-4 - это учет влияния грунта под острием...
чем меньше жескость сваи, тем меньше влияния грунтов на нижнем конце. Ну а при более 4-х, на сваю, то, что ниже вообще все престает волновать.
Поэтому, если получается более 4, ТО БЕРУТ КАК 4
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 16:41
#3
Roman19883


 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 12


Хорошо, с коэффициентами понятно. А то, что приведенная длина сваи больше фактической?
Roman19883 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 16:49
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Roman19883 Посмотреть сообщение
А то, что приведенная длина сваи больше фактической?
Вот, что такое - путать понятия.
Это не приведенная длина сваи, а приведенная глубина погружения сваи, или приведенная глуубина заложения...
ЭТО показывает, на какой глубине у вас якобы при такой гибкости и таких грунтах конец сваи
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 11:28
#5
Roman19883


 
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 12


Спасибо за помощь!
Roman19883 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стилобата по 2 ГПС на действие особой нагрузки (пожарные машины) Vasya constr Железобетонные конструкции 58 15.10.2019 06:08
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим? arinabe Основания и фундаменты 2 31.07.2013 01:39
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23