Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Добрый день!
Возник вопрос, с какой погрешностью можно выполнить установку шпилек на закладной детали в заводских условиях?? на сколько может плясать указанный размер??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная деталь.jpg
Просмотров: 276
Размер:	47.0 Кб
ID:	154740  

Просмотров: 10283
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:53
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: ээээ... А как диаметр и "овальность" отверстия проверять? = ((
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:57
#22
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: ээээ... А как диаметр и "овальность" отверстия проверять? = ((
Offtop: Калибрами
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 10:56
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Staz, какая порнография у вас на рисунке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 11:22
#24
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Staz, какая порнография у вас на рисунке.
согласен, что слишком мудрено , а какие проблемы могут возникнуть при монтаже, на ваш взгляд
Staz вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 17:58
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


1) То, что вы нарисовали во второй раз, это уже не закладная деталь. Закладная деталь - это то, что в бетоне фундамента.
А это база / пята / опорная плита колонны.
Из-за разницы в терминах я вам 10 минут искал ГОСТы на отклонения того, чего у вас нет.
2)
Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
планируется монтаж деревянной стойки с вклеенной закладной пластиной с 4мя отверстиями, те кто будут собирать деревянный каркас предъявили жесткие требования к расположению шпилек в ростверке, отверстия в пластине колонны на 2мм больше диаметра шпилек
2а) Существуют анкерные болты по ГОСТ устанавливаемые в колодец с последующим его бетонированием. Технология предусматривает некую подвижку в плане анкерных болтов в колодце. Может быть +-15-20 мм. Это не самый хороший вариант.
2б) Придумайте узел, допускающий бОльшие отклонения фундаментных болтов. Это оптимальный вариант.
Например, фундаментные болты по контуру колонны с обычной базой.

3) Плохая конструкция узла. Монтажный сварной шов, по сути, несёт колонну. Надо уходить от этого на опирание плиты на плиту на сжатие и на выдёргивание работу фундаментными болтами. То есть к стандартной базе колонны приходить.

4) Просто узел плохо спроектирован. Проблем нет (если всё рассчитано на соответствующие нагрузки).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:06
#26
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Давно уже все придумано. Проблема только в том, что строители допуски не умеют ставить на размеры. Вот потом и возникают проблемы с собираемостью...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:26
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Андрей, ты там не стукался ничем? = ))
Допуски в большинстве случаев и не нужны на чертеже. Есть ссылка на ГОСТ 23118, есть класс точности (вот он должен указываться в чертежах) либо указывается ГОСТ 21779 и ставится класс точности по этому госту - "чего тебе еще надобно, старче?" = ))
Вот ОТК вопросов не задает - просто берут и смотрят все допуски в госте.
Например, мы пишем, что по ГОСТ 23118-2012 для линейных размеров до 6000 - 1 класс, свыше 6000 - 2 класс точности. И все, вопросов нету ни у кого.

Другое дело, что сейчас многие "шарашмонтаж" даже на 6 класс точности по 21779 (4 класс по 23118-2012) не вытягивают... + ошибки.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.08.2015 в 19:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:51
#28
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Я про общие допуски не говорю, и так понятно - написал в ТТ какой класс и забыл. Но даже это не пишут же )
Я говорю о тех допусках, что необходимы для собираемости. А это разные вещи.
Offtop: Так что не пугай меня, чудище )
Я бы посмотрел, как бы ты корячился со своими общими допусками, выставляя каждую сваю, к примеру, в проектное положение, на которой в ростверке еще по 4 отверстия. И таких свай по кругу 24 или 32 ) А на них сверху ставится 35 метровая громадина тонн 700 весом )) И в каждое отверстие при этом попасть должно )
В том и дело, но реально такие чертежи я видел ) И уж поверь, там мат и кувалда не поможет ) Закладывать нужно и другие технические решения, и базировать нужно в соответствии с фланцем и его допусками. Только так достигнется собираемость.
А то так... строители шибко умные... типа мы сделали вам фундамен, вот и ставьте. А если не совпало, то это ваши проблемы, у нас свои допуски и у нас все верно ))))

Последний раз редактировалось Варанчик, 12.08.2015 в 20:03.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 20:30
#29
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Точность +-1 мм))). Сравните две рулетки метров по 30))). Да хоть 10. или 5)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 22:03
#30
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Андрей, ты там не стукался ничем? = ))
Допуски в большинстве случаев и не нужны на чертеже. Есть ссылка на ГОСТ 23118, есть класс точности (вот он должен указываться в чертежах) либо указывается ГОСТ 21779 и ставится класс точности по этому госту - "чего тебе еще надобно, старче?" = ))
Ну, допуск. Дальше чо с этим допуском? Какие нижние и верхние предельные допускаемые отклонения?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 08:43
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


если не указаны именно предельные отклонения - то "по умолчанию" они симметричные

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.08.2015 в 08:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 22:55
#32
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Балка с узлом на высокопрочных болтах через накладки. Отклонение расстояния между группами отверстий в балке не указано. Принимать симметричное?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 22:57
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Картинку дай.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 23:46
#34
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Да не работаю я со стройкой уже.

Эскиз в приложенном файле. Нельзя на таких элементах симметрично принимать. Нельзя железяку делать в плюс. .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 44
Размер:	89.8 Кб
ID:	154971  
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 00:18
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


как раз в таком - можно, стык с монтажным зазором мм так в 20. И, в общем-то, даже нужно. Сделаешь ОБЕ половинки в "минус" - у тебя отверстия в узле разбегутся от оси стыка на "модуль минуса + модуль минуса". Т.е., на двойной "минус" и накладка, скорее всего, не встанет. так что - да, симметрично отклонения, для компенсации минуса одной плюсом в другой, причем допускаемый модуль минуса будет в 2 раза меньше, чем в твоем варианте.
вот пусть допуск 6 мм. ты предлагаешь сделать +0 -6 обе. Т.е., по факту смещение отверстий в узле стыка может достигнуть 12 мм - что является здездецом. Если же дать симметрично +3 -3 - то макс смещение при наложении плюс на плюс или минус на минус будет 6 мм. Что тоже хреново - но не настолько, как 12. А при минус на плюс - вообще к 0 будет стремиться


Вот во фланцевых - нельзя, да. Там если в плюс обе уйдут - тупо не поместятся. Хотя тоже все зависит от монтажного зазора (теоретически), заполняемого прокладкой, мм так 10.. Но лучше не экспериментировать, т.к. на монтаж тоже допуски есть и 10 мм может не хватить. Но во фланцах увеличение величины зазора при наложении минусовых отклонений не критично - просто прокладка потолще и все.

Еще бывает несимметрично - но и не в одну сторону. Например, +2 -4 (для неразрезных подкрановых балок, свариваемых "встык").. Зазор в 1-2 мм вполне пойдет для сварки. Больше - уже косяк, в общем-то (поэтому и не "минусовой" допуск). И симметрично - не особо здорово (думаю, сам поймешь, почему).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.08.2015 в 00:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 21:21
#36
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Модуль-не модуль, с технаря не помню из проектирования уже ничего. Я отдалился от "высоких материй".

Может не очень корректно изъяснился. Вот есть балка (или просто отправочная марка) с отверстиями под высокопрочные болты на накладках. Основной контролируемый размер - расстояние между центрами групп отверстий. К нему привязываются уже расстояние от центра отверстия до кромки элемента и общая длина отправочной марки. Вот в мостах мне всё понятно. В нормативной документации всё расписано: от кромки до центров минус столько, плюс нельзя; расстояние м/у центрами столько-то на такой-то длине. Ни конструктору, ни контролёру больше мудрить ничего не надо. Есть нормативка - всё. Почему нельзя от кромки до центров в плюс: температурные деформации могут вызвать утыкание элементов. В большой минус нельзя, поскольку площадь фрикционной поверхности рассчитана. Как в строительных конструкциях - не знаю. Вот по какому отклонению мне принимать? В кранах есть такие же соединения. Но по кранам пока только ФНП по промбезопасности осилил. Уже вопросы есть, что мне ни Ростехнадзор, ни Росстандарт ответить не смог.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 22:16
#37
di_per_se


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 19


Добрый вечер,
Эффективней было бы варить в роззенкованное отверстие. арматура А 400. в госте на сварку есть такое сварное.
вопрос Вы в уже готовое изделие планируете ее внедрить?
di_per_se вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 00:43
1 | #38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В большой минус нельзя, поскольку площадь фрикционной поверхности рассчитана.
Простите, а как влияет "площадь" на силу трения? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 00:45
#39
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Был такой хороший предмет... "допуски и посадки и предельные отклонения". Вот там все подробно все рассказывалось, как, что и почему. И от обработки как зависит допуск и от измерения. Но... увы...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 15:15
#40
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
"допуски и посадки и предельные отклонения"
И у каких специальностей по стандарту министерства образования эта дисциплина есть?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Простите, а как...
Меньше расстояние от центра отверстия - меньше площадь. Сколько там будет уменьшение площади соприкосновения на двухметровой балке при превышении нижнего предельного допускаемого отклонения расстояния от центров до кромки? Наверное, много. Больше расстояние - тоже плохо. Сейчас имею ввиду общую длину элемента.

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зазор в 1-2 мм вполне пойдет для сварки. Больше - уже косяк, в общем-то (поэтому и не "минусовой" допуск). И симметрично - не особо здорово (думаю, сам поймешь, почему).
В сварных соединениях бывают зазоры и в 6-8 мм для способа сварки МП, правда для больших толщин и на временных керамических подкладках. А для сварных монтажных узлов лучше закладывать монтажный припуск. Но это надо квалифицированных газорезчиков иметь в распоряжении на монтаже и зачищать от грата после резки. По факту строители пруточки в стыки с большими зазорами суют, про керамические подкладки они редко знают.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
крепление закладной детали an82 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.09.2008 16:37
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну Regby Каменные и армокаменные конструкции 23 13.01.2008 00:07
Узел крепления монолита к закладной детали RomanM Железобетонные конструкции 20 29.05.2007 23:13