Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
egory1
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24

Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Просмотров: 52350
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:49
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
естественно, на опоре сечение увеличивать надо будет, а не уменьшать
Offtop: она не на опоре развалится, а в пролете.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:51
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бармаглотище, я про рамный узел со всем полагающим к нему конструктивом говорил, а не за вот ентот, который в сообщении 1 висит
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 18:51
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а зачем обсуждать какой-то гипотетический рамный узел со всеми полагающимися? Их вон в сериях все разрисовали уже.
Есть конкретный узел в шапке темы, про него и балаболим
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 20:50
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Есть конкретный узел в шапке темы, про него и балаболим
фишка в том что мы говорим одно, а вот коллеги ТС балоболят за другое (что это рамный узел)
+ ТС попросил разъяснить в чём особенности и отличия
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 05:27
#25
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
фишка в том что мы говорим одно, а вот коллеги ТС балоболят за другое (что это рамный узел)
+ ТС попросил разъяснить в чём особенности и отличия
Сдается коллеги ТС - обычные студенты-балбесы
Автор поизучай серии. Узел РЕАЛЬНО страшно выглядит, даже для шарнира, зачем Вам эти танцы с бубнами, за вас давно уже все нарисовано.
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 06:55
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
+ ТС попросил разъяснить в чём особенности и отличия
жесткий узел передает момент, шарнирный - нет. Вот и все отличия
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 09:05
1 | #27
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Как страшно жить ,глядя на такие вопросы.
svk вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 10:47
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Узел РЕАЛЬНО страшно выглядит, даже для шарнира,
ну не совсем так, для шарнира - сойдет. Это адаптация "стандартного" узла со столиком под "нестандартное" сечение. Правда, я не совсем понимаю, из какого профиля колонна сделана... Возможно, и для "шарнира" будут замечания Но в общем - похоже. Но - только на шарнир, на жесткий - не похоже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 10:54
#29
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Ближе к жесткому, чем к шарниру. Смоделируйте плоскими КЭ и станет ясно почему. (Т.н. "полужесткий" узел). Точно не шарнир.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 10:58
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Точно не шарнир.
удивил. те в расчеты принял бы жесткий узел (выбираем жесткий или шарнирный, никаких полумер)?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:06
#31
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
удивил. те в расчеты принял бы жесткий узел (выбираем жесткий или шарнирный, никаких полумер)?
кроме черного и белого других цветов нет? (256 оттенков серого )

как бы я принял - это скажем спорное (для многих), но очевидное для меня решение. Холивары устраивать не хочу, поэтому высказался только про "шарнирность". Технологии учета жесткости - выбирайте сами
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:09
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


почитайте темы выше - Meknotek сто раз об этом говорил - если проваривать полку по низу швами вдоль - момент появляется, причем ощутимый. Только надежность такого узла близка к нулю получается - шов жутко неравномерно работает. В расчет лично я принял бы тут шарнир.
 
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:11
#33
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Топик потерялся, как там у него коллеги с узлом порешили ?)))
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:12
#34
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
почитайте темы выше - Meknotek сто раз об этом говорил - если проваривать полку по низу швами вдоль - момент появляется, причем ощутимый. Только надежность такого узла близка к нулю получается - шов жутко неравномерно работает.
Причем швы имеют подлое свойство иметь непредсказуемые запасы прочности, и не факт что швы "потекут"/"порвутся". Балке будет хорошо, а колонне?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В расчет лично я принял бы тут шарнир.
Я бы в расчет принял НЕ шарнир, но при этом громко ругаясь нецензурными словами, и в первую очередь пытался бы уломать ответственных поменять конструктивное решение.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:16
#35
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Arikaikai
почитайте темы выше - Meknotek сто раз об этом говорил - если проваривать полку по низу швами вдоль - момент появляется, причем ощутимый. Только надежность такого узла близка к нулю получается - шов жутко неравномерно работает.
Причем швы имеют подлое свойство иметь непредсказуемые запасы прочности, и не факт что швы "потекут"/"порвутся". Балке будет хорошо, а колонне?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai
В расчет лично я принял бы тут шарнир.
Я бы в расчет принял НЕ шарнир, но при этом громко ругаясь нецензурными словами, и в первую очередь пытался бы уломать ответственных поменять конструктивное решение.
Тут уже все разжевано для топика, сделать узел по серии в соответствии с расчетной схемой и усилиями, остальное гадание на кофейной гуще.
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:33
1 | #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ближе к жесткому, чем к шарниру. Смоделируйте плоскими КЭ и станет ясно почему. (Т.н. "полужесткий" узел). Точно не шарнир.
Ваша модель учитывает пластику? локальные деформации?
Вот именно в этом узле поворот сечения достигнется за счет отгиба краешков полок + "прогиба" участков колонны в местах крепления "ребер". Не на 30 градусов же сечение повернуться должно.

Узлов с подобными столиками выполнено в железках неимоверное количество. Стоят, не падают. Ни разу не слышал об отказе подобного узла из-за "полужесткости" оного.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вот смоделируейте какой-нибудь узел... ну, скажем, 25 по 2.440-2-1 и начните его постепенно нагружать. Без учета пластики в модели узел быстро перейдет в жесткий (когда болтики начнут в края отверстий упираться), а затем, еще быстрее (когда начнут просто рвать нафиг эти отверстия) - в аварийный.
Есть куча узлов, которые широко применяются и "шарнирность" которых основана на пластике и локальных деформациях, а не на "конструктивной" шарнирности

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2015 в 11:39.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:44
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Столько шума по простешему вопросу. Как всегда, ответ дан в первом же посте, остальное холивар.
По ходу в промке с кранчиком решили сделать торгушку. А балку от крана (не пропадать же добру) решили использовать как ригель.
Нормально всё - шарнир с консолькой. Offtop: Интересно, а куда тележку с колёсами приспособили?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 11:49
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, а куда тележку с колёсами приспособили?
Бухло возить.... куда же ещё. Есть шутка как металлисты из атомэнергопроекта цветочный павильон делали.... таль для загрузки цветов появилась)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 12:25
#39
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ваша модель учитывает пластику? локальные деформации?
Где надо - учитывает, где не надо - не учитывает. Конкретные методы обсуждать не буду - уже писал выше. Как только начинается что-то сложнее упругих моделей - все сразу лезут с советами и идеями. Поэтому будем считать, что учитывает.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот именно в этом узле поворот сечения достигнется за счет отгиба краешков полок + "прогиба" участков колонны в местах крепления "ребер". Не на 30 градусов же сечение повернуться должно.
да я нисколько не сомневаюсь в "повороте" сечения. Вопрос только в том, какие силы нужно приложить, чтобы "повернуть" его. А где (значительные)силы для поворота - там нет "шарнира" (чистого). В "классических" шарнирах на болтах/центрирующих подкладках эти силы малы, в "классических жестких" - велики (даже фланец из t30 все равно имеет податливость, но не такую большую, поэтому на нее "забивают"). Вопрос только в том, что данный узел никак не тянет на "классический шарнир". Ну никак. Оценивайте любыми моделями (хоть с пластикой, хоть без - на Ваш выбор).

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Узлов с подобными столиками выполнено в железках неимоверное количество. Стоят, не падают. Ни разу не слышал об отказе подобного узла из-за "полужесткости" оного.
А про "отказ узла" я и не говорил. Можно сделать "неклассический жесткий", обварить его к кернам 12мм катетом и говорить мол "это шарнир, в запас". А что будет с колонной?

Только давайте не будем уподобляться конструкторам, которые любят говорить "мы всегда так делали", "100 лет уже стоит". Это уже многократно обсуждалось - стоит за счет запасов по материалу, отсутствия расчетной нагрузки, "запасов" в СНиПах и т.п. А они не всегда бывают, запасы эти...

За сам узел я не беспокоюсь - тут вопрос в моменте на колонну, и как он влияет на всю схему. А сам узел пусть хоть обтрещится в сварных швах.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот смоделируейте какой-нибудь узел... ну, скажем, 25 по 2.440-2-1 и начните его постепенно нагружать. Без учета пластики в модели узел быстро перейдет в жесткий (когда болтики начнут в края отверстий упираться), а затем, еще быстрее (когда начнут просто рвать нафиг эти отверстия) - в аварийный.
А Вы тоже замоделируйте. Когда в фасонке отверстия +3мм, и в балке +3мм, и посмотрите насколько надо повернуть сечение, чтобы болты "коснулись" отверстий (даже с учетом погрешностей монтажа, изготовления и т.п.). И сколько после этого надо приложить усилий (и насколько повернуть балку) чтобы началась пластика. ТАКОЙ угол простой шарнирной балке, подобранной по нормам (1/200 и т.п.) не нужно.

Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 12:33.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 12:58
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А Вы тоже замоделируйте. Когда в фасонке отверстия +3мм, и в балке +3мм, и посмотрите насколько надо повернуть сечение, чтобы болты "коснулись" отверстий (даже с учетом погрешностей монтажа, изготовления и т.п.).
а давайте. в идеале отклонения по центрам (отверстие-болт) +/- 1.5 мм.
Класс точности... ну, сейчас большинство заводов хорошо, если на 4 вылезут. 4 класс и примем.
для линейных размеров до 120 мм (между осями болтов, скажем, или осевые привязки в узел) допуск по 4 классу - 1.6 мм. Т.е., +/- 0,8. Другими словами, даже положение отверстий на детали может уехать на 0.8 мм. Остается 0.7.
Допуск на межцентровое в отправочной марке... ну, скажем, балка 6 метров, деталь крепления - по узлу 20 серии 2.440-2 вып. 1.
тка вот, на линейные размеры от 4000 до 8000 мм по 4 классу допуск - 6 мм. Т.е, +/-3 на 2 узла, по +/- 1,5 мм на узел.
теперь монтаж.
точность установки элементов зданий характеризуют допусками совмещения ориентиров.
По 4 классу точности для номинального размера 4000-8000 мм этот допуск составляет 30 мм, т.е. +/- 15мм.

итого получаем между колоннами должно быть 6 м, по факту получаем 6000 +15 мм(колонна 1) + 15 мм( колонна 2) = 6030 мм. В каждом узле отверстия больше на 1.5 мм от диаметра болта, узла 2, получаем "в свету" 6027 мм.
между отверстиями в балке получаем 6000 - 3 = 5997 мм. +1,5*2 = 6000.

А теперь - втыкай болты, чтоб у тебя стержень болта не уперся в край отверстия.
Бармаглотище вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08