Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый вечер.
Необходимо проверить используемое количество болтов и толщины накладок, ребер жесткости.
Из известного усилия для прикрепления (Q = 60тс, N = -10 тс, M = 70 тс*м), сечения, болты.
Болты кл. 10.9 с контролируемым натяжением.
Прошерстил серию 2.440-2. В ней нет информацию по расчету и подбору болтов, все рекомендации сводятся к подбору готовых решений из таблиц.
Возможно данный узел рассчитать в ручную?

Мой дилетантский подход таков:
Поперечную силу воспримет опорный столик (считаем его на смятие и проверка сварных швов). Накладки прикидываю так: момент делим на высоту сечения балки, прибавляем продольную силу N (из данных прикрепления). Nк = M/h+N. На данную силу считаем фрикционно-срезное соединение накладок + болты.
К тому же, необходимо посчитать прочность фланцев при изгибе, прочность сварных швов соединяющих фланец с основным элементом, принятые толщины ребер в колонне (данные проверки не знаю как посчитать).
По фланцу: нижние 4 болта являются конструктивными?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1454
Размер:	139.8 Кб
ID:	197365  

Просмотров: 14312
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:44
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
роизойдёт перераспределение усилий на болты фрикционных соединений верхнего пояса от действия момента.
Каков механизм перераспределения? Усилие от момента воспринимаемое болтами верхнего пояса завистит от суммарной высоты вута и балки, от положения и величины натяжения болтов в торцевом опорном ребре оно не зависит, так как эти болты находятся в "сжатой зоне" узла.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:47
#42
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Каков механизм перераспределения?
Это и есть основной вопрос таких узлов.
У меня под рукой нет той серии где был выведен экспериментальный график зависимсти изменения угла . Если не ошибаюсь - то ФАХВЕРК может подсказать эту серию. Она называется "Рамные узлы".

Вспомнил. Серия 2.440-2- выпуск 6.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:48
#43
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Каков механизм перераспределения? Усилие от момента воспринимаемое болтами верхнего пояса завистит от суммарной высоты вута и балки, от положения и величины натяжения болтов в торцевом опорном ребре оно не зависит, так как эти болты находятся в "сжатой зоне" узла.
вот вот на верхнюю группу болтов так или иначе будет м/h, вот если будет обратные момент от каких-нибудь комбинаций, тогда там высокопрочные нужны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:57
#44
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


vedinzhener,
Вот если будет обратный момент, то тогда "торцевой лист" превратится во "фланец", и болты обоснованно станут высокопрочными и с контролируемым натяжением (кроме верхней пары она при любых раскладах не нужна). Но даже в этом случае они не станут фрикционными, так как есть опорный столик который делает учет этой фрикционности абсолютно излишним.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 13:58
#45
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
если будет обратные момент от каких-нибудь комбинаций, тогда там высокопрочные нужны
Это мнение сродни что краска придаёт декор. Однако краска это антикоррозионная защита. А декор это RAL.
Так и здесь про обратный момент. Конечно будет такой случай, но тогда балку вообще не нужно нагружать, а на колонны действовать знакопеременной нагрузкой.
Если почитать серию 2.440-2 выпуск 6 - то там однозначный смысл у ВПБ рамных (фланцевых) узлов.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 14:47
#46
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Только для фланца, для опорных ребер - нет. Так у нас супергибкий недофланец из 16-го листа или обычное опорное ребро?
По исходным данным — опорное ребро. Для определения несущей способности, как фланца, данных недостаточно. В серии этот элемент так же называется опорным ребром. В серии этот элемент для похожего по размеру узла имеет толщину 20 мм. Предполагаю, что для унификации и восприятия максимального обратного момента. Ребро толщиной 16 мм имеет право на жизнь, так как некоторый обратный момент оно способно воспринять и прекрасно справляется с функцией опорного ребра.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В каком месте соединение фланца/опорного ребра ... с колонной фрикционное?
В узле 2 диаметра ВПБ. М24 и М20.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как бы не делаются так фланцевые узлы, а если не фланцевый - то нафига болты высокопрочные М24?
М24 в накладках. Там фрикцион. М20 в опорном ребре. По нему выше.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Только для фланца, для опорных ребер - нет.
Поясните в чем принципиальная необходимость в устройстве цельной метровой прокладки, которая еще и от 0 до 10, то есть по факту нужно набор толщин на монтаже иметь. Многократно встречал в опорных рёбрах (особенно высоких балок) прерывистые прокладки.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 15:22
#47
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Cfytrr
Я немного ошибся. Серия 2.440 выпуск 6 - там фрикционные и фрикционно-срезные соединения.
А для фланцевых рамных соединений балок с колоннами выпуск 7.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 18:06
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По исходным данным — опорное ребро. Для определения несущей способности, как фланца, данных недостаточно. В серии этот элемент так же называется опорным ребром. В серии этот элемент для похожего по размеру узла имеет толщину 20 мм. Предполагаю, что для унификации и восприятия максимального обратного момента. Ребро толщиной 16 мм имеет право на жизнь, так как некоторый обратный момент оно способно воспринять и прекрасно справляется с функцией опорного ребра.
А кто говорит, что для опорного ребра 16 - мало? Вообще, надо считать - но на первый взгляд не криминал. Другое дело - а зачем там тогда высокопрочные болты, пусть даже и М20? Вполне обычных 8,8 без контроля натяжения хватит.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Поясните в чем принципиальная необходимость в устройстве цельной метровой прокладки, которая еще и от 0 до 10, то есть по факту нужно набор толщин на монтаже иметь. Многократно встречал в опорных рёбрах (особенно высоких балок) прерывистые прокладки.
Считайте, что у меня аллергия на лишний "воздух" в узлах мк
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 20:59
#49
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение



Считайте, что у меня аллергия на лишний "воздух" в узлах мк
запенить нафик и нет воздуха шучу если что а то и правда кто пенить начнет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил Severug Металлические конструкции 42 10.11.2017 21:37
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06