| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Каков механизм перераспределения? Усилие от момента воспринимаемое болтами верхнего пояса завистит от суммарной высоты вута и балки, от положения и величины натяжения болтов в торцевом опорном ребре оно не зависит, так как эти болты находятся в "сжатой зоне" узла.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это и есть основной вопрос таких узлов.
У меня под рукой нет той серии где был выведен экспериментальный график зависимсти изменения угла . Если не ошибаюсь - то ФАХВЕРК может подсказать эту серию. Она называется "Рамные узлы". Вспомнил. Серия 2.440-2- выпуск 6. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вот вот на верхнюю группу болтов так или иначе будет м/h, вот если будет обратные момент от каких-нибудь комбинаций, тогда там высокопрочные нужны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
vedinzhener,
Вот если будет обратный момент, то тогда "торцевой лист" превратится во "фланец", и болты обоснованно станут высокопрочными и с контролируемым натяжением (кроме верхней пары она при любых раскладах не нужна). Но даже в этом случае они не станут фрикционными, так как есть опорный столик который делает учет этой фрикционности абсолютно излишним.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Так и здесь про обратный момент. Конечно будет такой случай, но тогда балку вообще не нужно нагружать, а на колонны действовать знакопеременной нагрузкой. Если почитать серию 2.440-2 выпуск 6 - то там однозначный смысл у ВПБ рамных (фланцевых) узлов. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поясните в чем принципиальная необходимость в устройстве цельной метровой прокладки, которая еще и от 0 до 10, то есть по факту нужно набор толщин на монтаже иметь. Многократно встречал в опорных рёбрах (особенно высоких балок) прерывистые прокладки. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Считайте, что у меня аллергия на лишний "воздух" в узлах мк |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
запенить нафик и нет воздуха шучу если что а то и правда кто пенить начнет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил | Severug | Металлические конструкции | 42 | 10.11.2017 21:37 |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |