Непрочитано 24.04.2018, 14:32 #1
Какие требования огнестойкости к подкрановым балкам?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

Добрый день
Нормируется ли для подкрановых балок предел огнестойкости?
Просмотров: 2320
 
Непрочитано 24.04.2018, 14:42
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Полагаю следует задуматься только если использовать ее в качестве распорки
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2018, 06:25
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Добрый день
Нормируется ли для подкрановых балок предел огнестойкости?
Добрый.
В действующих, и тем более в недействующих уже, нормах в части пожарной безопасности подкрановые конструкции совсем не фигурируют/не упоминаются как класс.
Т.е. само собой разумеется, что кран может упасть через 3 минуты (из-за провисших от перегрева балок), и в этом ничего страшного нет - здание же не рухнуло.
Но какой-нибудь слишком умный эксперт может кривым пальцем указать на расчеты, где подкрановая балка участвует в расчетной схеме, и заявит, что согласно норме "элемент, участвующий.." подлежит защите допустим до R300. И крендец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие требования огнестойкости к подкрановым балкам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования огнестойкости к дверям эвакуационных выходов зданий класс Ф1 Kar51 Пожарная безопасность 2 14.03.2016 03:36
Какие существуют требования для ограждающих конструкций компрессорной? rus2rd Прочее. Отраслевые разделы 1 12.02.2016 16:27
Какие требования предъявляются к переходам? нюра87 Архитектура 9 16.11.2015 00:05
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? via001 Архитектура 1 01.05.2014 19:19
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30