| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Smartboy
 
Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282

Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.

Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??

ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1704.jpg
Просмотров: 1561
Размер:	29.1 Кб
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1706.jpg
Просмотров: 1269
Размер:	51.6 Кб
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1723.jpg
Просмотров: 1896
Размер:	38.8 Кб
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1724.jpg
Просмотров: 1345
Размер:	40.3 Кб
ID:	20871  

Просмотров: 68962
 
Непрочитано 28.05.2009, 13:56
#181
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Мы тут посовещались с коллегами и приняли такое единогласное решение.[/FONT]

[FONT=Verdana]Подчищено. Свои "фе" рекомендуем Тебе, Алексей kpblc, всегда держать при себе.[/FONT]
[FONT=Verdana]Если знаний не хватает разобраться в том, кто прав, то есть чат.[/FONT]

[FONT=Verdana]С далекого Севера ... Рей-Норд[/FONT]

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 29.05.2009 в 12:19.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 14:15
#182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
.. За счет чего упрочнилось?
1. За счет перекристаллизации во время пластической деформации и после снятия напряжения. Можете поизучать явления механического упрочнения, наклепа и др. и перед Вами приотктроются тайны металла. Заодно и отдохнете.
2. Пост 168 ни у кого не вызывает отрицательных ассоциаций, фото по делу. По правому фото, например, можно воочию убедиться, что труба лопается у заглушки, а не гадать на тензорной гуще.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.05.2009 в 20:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 14:32
#183
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


del
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2009 в 17:24.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 17:39
#184
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Рей-Норд, вот видно что вы умный и знающий человек, пишете умные вещи. Я полностью согласен с вашеё ледовой теорией, но все таки позволю себе наглость немного вас покритиковать:
1) Не могли бы вы сначала писать ваши соображения по теме постов, а потом уже критиковать всех и каждого? Ато, прочитав начало ваших постов, хочется не дочитывая перейти к следующему, а оказывается у вас в конце умные и интересные вещи по теме находятся.
2) При невозможности выполнить просьбу из пункта 1, поуважительнее относится к форумчанам. Всё таки тут сидят образованные люди (другим тут просто станет неинтересно), и все хотят чтобы с ними нормально разговаривали. Вот вы например не терпете никаких упреков в свой адрес и не любите когда с вами спорят (если я не прав, то уж не судите строго, извините хлопца), а зря, ведь, как известно, в споре рождается истина. И модель вселенной тоже в споре рождалась, глядишь люди тут модель трубы изобразят, на модель вселенной всё таки слишком много времени нужно потратить.

А здесь всё таки считаю виновной воду, вот как она туда попала - это вопрос. Вопрос на который получить ответ можно только побывав на месте и осмотрев все (и то не факт). Наиболее вероятными с читаю земленые пробки, и теорию AMS, высказанную в посте #94.

Спасибо за внимание!
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 20:05
#185
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
[FONT=Verdana]Считаю, что просто заваривать трещины нельзя! [/FONT]
[FONT=Verdana]Какие же механические хар-ки вы собираетесь использовать при повторном загружении материала, когда площадка текучести была превышена почти в 1,5 раза?[/FONT]
[FONT=Verdana]Я уже писал [/FONT][FONT=Verdana]в[/FONT][FONT=Verdana] #[/FONT][FONT=Verdana]92 что труба испытала давление 540 кг/см2 перед разрывом по шву. Но для разрыва по основному металлу нужно приложить близкое давление 650 кг/см2.[/FONT]
[FONT=Verdana]Очевидно, напряжения в трубе были близки к расчетному сопротивлению стали растяжению по временному сопротивлению. [/FONT]

[FONT=Verdana]Почему «…повреждения металла вдоль волокон нет…» ([/FONT][FONT=Verdana]DK, #175)[/FONT][FONT=Verdana], если напряжения, близкие к критическим, вызывают увеличение диаметра на 0,3-0,4 %. Но такое же увеличение легко достигается по поверхности бочки вдоль оси трубы. Для сравнения – увеличение диаметра за счет расширения льда составляет 14%. [/FONT]

[FONT=Verdana]Структура металла повреждена, а мне впаривают «…Ничего там не разрушилось, а только упрочнилось…» ([/FONT][FONT=Verdana]#178)[/FONT][FONT=Verdana]. За счет чего упрочнилось?[/FONT]
[FONT=Verdana]Легкомысленно обсуждаем серьезные вещи потому, что за них будет отвечать кто-то другой![/FONT]
Если разрушение трубу произошло из за замерзшего льда, то трещина вдоль оси трубы образовалась там, где был самый слабый металл или концентратор напряжений. В других местах металл потек, за счет чего и образовалось расширение трубы. Но разрушение металла, подчеркиваю, произошло только в одном самом слабом месте. Там, где металл потек произошло изменение, а не повреждение структуры металла. Что-то типа наклепа. Теория и практика говорят, что в этом случае несущая способность металла несколько увеличивается, но ни в коем случае не ухудшается.

И еще хочу поддержать обращение vkolt к Рей-Норд
Цитата:
поуважительнее относится к форумчанам
 
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:03
#186
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
...металл потек произошло изменение, а не повреждение структуры металла. Что-то типа наклепа. Теория и практика говорят, что в этом случае несущая способность металла несколько увеличивается...
А способность к пластике исчерпывается, там, где раньше он мог деформироваться, теперь он треснет. Вне зависимости от причин появления дефектов, их надо исключать или выключать из работы конструкции. Зачем оставлять лишний хрупкий концентратор в конструкции, которая подвержена циклическим нагрузкам?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:56
#187
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А способность к пластике исчерпывается, там, где раньше он мог деформироваться, теперь он треснет. Вне зависимости от причин появления дефектов, их надо исключать или выключать из работы конструкции. Зачем оставлять лишний хрупкий концентратор в конструкции, которая подвержена циклическим нагрузкам?
Все верно. После образования трещины, идущей вдоль оси трубы, напряжения в стенках трубы падают. При этом новые дефекты не образуются. Заваренная трещина идет вдоль силового потока (главных напряжений) в трубе, поэтому практически не является концентратором напряжений. Большими концентратарами являются места приварки раскосов к трубе. Принимая во внимание, что в зоне дефекта значение на эпюре моментов в вышке будет небольшим, мне представляется оправданным просто аккуратно заварить трещину.
 
 
Непрочитано 29.05.2009, 09:00
#188
Ydima

начальник КБ
 
Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47


А вот вопрос автору темы: когда (название месяца) была установлена конструкция и через сколько времени были обнаружены повреждения?
Ydima вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 11:05
#189
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ydima:
Цитата:
когда (название месяца) была установлена конструкция и через сколько времени были обнаружены повреждения?
Имеете ввиду - установили в июне, повреждения обнаружили через месяц?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:54
#190
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Что-то типа наклепа. Теория и практика говорят, что в этом случае несущая способность металла несколько увеличивается, но ни в коем случае не ухудшается
Материал пластически деформировался на растяжение в окружном направлении (увеличился диаметр, образовалась "бочка"). Упрочнение в результате наклепа будет при повторном деформировании только в этом направлении, т.е. при растяжении поперек оси. Во всех остальных направлениях (сжатии поперек оси, растяжении-сжатии вдоль оси) согласно эффекту Баушингера прочность снизится. Оценить снижение можно перетаскиванием эллипса Мизеса по одной из осей с Ry на Ru. На мой взгляд, если стойка по расчету в этом месте испытывает циклические напряжения растяжения-сжатия выше половины Ry, то надо усиливать. Впрочем, это мнение прочниста не обоснованное расчетом - нашему брату все бы усиливать
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:14
#191
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Во всех остальных направлениях (сжатии поперек оси, растяжении-сжатии вдоль оси) согласно эффекту Баушингера прочность снизится. Оценить снижение можно перетаскиванием эллипса Мизеса по одной из осей с Ry на Ru.
А какое максимальное снижение прочностных характеристик возможно для углеродистой стали?
 
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:18
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Стержневую арматурную сталь классов А-III и Ат-IIIС упрочняют вытяжкой для повышения ее прочностных характеристик (при некотором снижении пластических свойств). Упрочнение вытяжкой производят до контролируемого удлинения и контролируемого напряжения не менее 540 Н/мм2 или только удлинения (без контроля напряжения). Указанная упрочненная вытяжкой арматурная сталь обозначается А-IIIв.
Разработчики сего способа видимо про Баушингера не знали и просто попробовали - и сталь упрочнилась
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:56
#193
DK


 
Сообщений: n/a


Ильнур! Внимательно перечитайте пост Разработчика. При упрочнении арматуру, как я понимаю, тянут "вдоль", а не "поперек".
 
 
Непрочитано 29.05.2009, 16:41
#194
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А какое максимальное снижение прочностных характеристик возможно для углеродистой стали?
Врт картинка иллюстрирующая этот эффект. Для С245 Ru/Ry=1.5, полагаем, что именно на Ru трубу и вытянули по окружности, коль скоро она таки лопнула и сдвигаем эллипс Мизеса вправо. Это, конечно, лишь одна из теоретических моделей, иллюстрирующих эффект Баушингера, реальные числа должны отличаться: сталь ведь в исходном состоянии не следует ни цилиндру Мизеса, ни призме Сен-Венана, да и при пластическом деформировании форма поверхности текучести не обязана оставаться неизменной. Но представление дает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: baushinger.jpg
Просмотров: 72
Размер:	166.8 Кб
ID:	21338  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 17:27
#195
Ydima

начальник КБ
 
Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
:
Имеете ввиду - установили в июне, повреждения обнаружили через месяц?
ага!
Ydima вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:42
#196
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Может конечно и вода, но по мне так швы не выдержали, местная потеря устойчивости, уж больно деформированная схема на рисунке что Solid выдал соответствует…
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба.jpg
Просмотров: 143
Размер:	10.8 Кб
ID:	21406  
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 05:56
#197
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Верующим в ледовую гипотезу рекомендую проделать простые эсперименты сгиба пластмассовой (пластичной) трубочки для коктейля с коротким полным или неполным продольным надрезом и наблюдать результат.
Если это сделали, то убедились с фактом и рисунком раскрытия трещины по теме.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 06:13
#198
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Верующим в ледовую гипотезу рекомендую проделать простые эсперименты сгиба пластмассовой (пластичной) трубочки для коктейля с коротким полным или неполным продольным надрезом и наблюдать результат.
Если это сделали, то убедились с фактом и рисунком раскрытия трещины по теме.
+5
Lopuch вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 06:47
#199
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Верующим в ледовую гипотезу рекомендую проделать простые эсперименты сгиба пластмассовой (пластичной) трубочки для коктейля с коротким полным или неполным продольным надрезом и наблюдать результат.
Если это сделали, то убедились с фактом и рисунком раскрытия трещины по теме.
А вот интересно, почему так вышло, я далек от мысли, что сей надрез специально делали… Брак продольного сварного шва, ну скажем если бы одну трубу порвало, то логичней было бы, а тут две соседних… хорошая перегрузка должна быть, хотя автор утверждает что таковой не имеется. А с другой стороны видно, что соседнюю трубу уже чуть ли не бочкой раздавило. По мне так кто-то что-то не догаваривает…
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 07:15
#200
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
А вот интересно, почему так вышло, я далек от мысли, что сей надрез специально делали… Брак продольного сварного шва, ну скажем если бы одну трубу порвало, то логичней было бы, а тут две соседних… хорошая перегрузка должна быть, хотя автор утверждает что таковой не имеется. А с другой стороны видно, что соседнюю трубу уже чуть ли не бочкой раздавило. По мне так кто-то что-то не догаваривает…
Достаточно вероятно, что для конструкции использовались трубы из одной партии поставки, с характерным дефектом продольного сварного шва, обусловленного настройками поточной линии. После хорошего шквалистого ветра вступает в действие закон Мэрфи:
"Если неприятность может произойти - она происходит"
К этой шутке надо добавить, что Мэрфи в свое время был главой инспекционной службы ВВС США

Последний раз редактировалось Lopuch, 31.05.2009 в 07:22.
Lopuch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20