| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца

Расчет круглого фундаментного фланца

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2013, 15:42
Расчет круглого фундаментного фланца
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать

Вложения
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 821 просмотров)


Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Просмотров: 48415
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:47
#221
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Да интегралы - фигня, лучше бы подсказал кто, как систему уравнений с ними решить

Это расчет по СП 52-101 (ж/б), который для прямоугольного сечения дает идентичный результат с методикой Пособия.
Нет, там все верно, на выходе вы видите 2 площади: As и As2, они получены из 2 уравнений и в идеале должны быть равны и использовать нужно любую из них (одну). Это общая площадь металлических стержней, которые нужны для обеспечения заданных деформаций (в моем расчете они предельные для бетона - 0.0035 - это, опять же из СП по бетону).
Если я подставлю ваши болты (М24 с какой-то площадью), в моей модели просто уменьшится деформации, база "станет более жесткой".
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:51
#222
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Мне тяжело анализировать ваш скрин. As и As2 - похоже на растянутую и сжатую арматуру... Какая площадь болтов требуется в вашем расчете?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 18:05
#223
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Да я не оформлял его, мне понятно - а на форуме пока нет заинтересованных

вот так вот расписал - смотрите, если интересно.

Учитывается только бетон по всему сечению и "один точечный растянутый стержень" - находится его площадь. Там в конце на 2 поделено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: я1.png
Просмотров: 158
Размер:	47.4 Кб
ID:	100977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: я2.png
Просмотров: 118
Размер:	34.5 Кб
ID:	100978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: я3.png
Просмотров: 118
Размер:	38.6 Кб
ID:	100979  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40