Непрочитано 20.06.2014, 18:29 #1
Жб плиты расположены на плане написали мне что не хватает анкеров хотя в оригинали так же и здание построено
Чудесница
 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6

Жб плиты расположены на чертеже написали мне что не хватает анкеровки хотя в оригинале так же и здание построено мне нужно аргументировать ( если все же нет то скажите что не верно у меня хотя ведь здание прошло проверку)
добавлю файл в пдф что бы можно было глянуть+автокад
Здание двух этажное со смешанным каркасом

Вложения
Тип файла: pdf плиты-Model.pdf (147.5 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
плиты.dwg (252.3 Кб, 1394 просмотров)


Последний раз редактировалось Чудесница, 20.06.2014 в 18:56.
Просмотров: 2871
 
Непрочитано 20.06.2014, 18:46
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


На, чертеже ни чего не видно, о каких анкерах идет речь (может анкеровка).
Извиняюсь, добавили dwg теперь все
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 18:50
#3
Чудесница


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


я сразу не увидела что пдф плохо видно.. сори вот написали в рецензии "на плане перекрытий недостаточно анкеровка плит перекрытия в продольном и поперечном направлениях"
Чудесница вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 18:57
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


По какой Серии плиты, марка плиты?
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:00
#5
Чудесница


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


Серия 1.041.1-3 (П1-П5) ПК 56.15-10 Am V-2
серия 1.41-1 вып63 (П12-П15) ПК 60-15-8Am Панели перекрытия
И плиты пустотные П6-П11 (Нормали 02.019 КЖИ-97
Чудесница вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:09
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Чудесница Посмотреть сообщение
написали в рецензии "на плане перекрытий недостаточно анкеровка плит перекрытия в продольном и поперечном направлениях"
Судя по всему, перепутали с кирпичным зданием
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:36
#7
Чудесница


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Судя по всему, перепутали с кирпичным зданием
хм.. возможно у меня техкарта шла на кирпичные работы (т.к Лк и перегородки...)
я поговорила с тем кто его строил сказали мол арматурой 8 крест накрест, а вообще жесткие связи ригельной колонной системы и пол вроде анкеровать сильно не надо..
спасибо за ответ. но если у кого еще ценные мысли напишите...
Чудесница вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:42
#8
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Что тут не то, у Вас толщина стен 300 мм, плиты 5650 мм, пролет 6000 мм, так?
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:44
#9
Чудесница


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 6


стены основные 600 ячеистый бетон
в ЛК 380 и перегородки по 120 колонны 400
пролеты 6000
Чудесница вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 19:52
#10
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Все нормально..
genya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жб плиты расположены на плане написали мне что не хватает анкеров хотя в оригинали так же и здание построено

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38