Возможно ли применение прерывистого сварного шва для приварки ребра жесткости бункера?
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Добрый вечер!
Хотелось бы узнать у знающих людей, возможно ли применить прерывистый шов для приварки горизонтального ребра жесткости бункера. уголок 75, бункер из лист t5. отправочные марки бункера метров по 7, если варить сплошняком есть вероятность, что поведет. Возможно и нет, может кто сталкивался и сможет объяснить популярно)).
Просмотров: 4226
 
Непрочитано 24.01.2017, 08:31
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ребра жесткости - 2 группа констр.
прерывистый шов допускается по СП16 только для 4 гр.констр., при реконструкции и для 3 гр.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 11:11
#3
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


wvovanw огромное спасибо за ответ, просветили)). значит будем принимать меры для избежания деформаций
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 20:24
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А на односторонний шов запрета нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:31
2 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


eilukha, по https://dwg.ru/dnl/10789 запрета нет, но теперь нужно учитывать требования СП16:
Цитата:
14.1.9 Односторонние угловые швы в тавровых соединениях элементов из стали с пределом текучести до 375 Н/мм2, как правило, следует применять в конструкциях, эксплуатируемых в неагрессивной или слабоагрессивной среде (классификация по СНиП 2.03.11) в отапливаемых помещениях:
для прикрепления промежуточных ребер жесткости и диафрагм - в конструкциях всех групп, кроме конструкций группы 1, рассчитываемых на усталость;
для поясных швов сварных двутавров - в конструкциях групп 2 и 3 (кроме балок с условной гибкостью стенки при толщине стенки tw в колоннах и стойках до 12 мм и в балках до 10 мм, при выполнении швов механизированной сваркой с катетом шва kf ≥0,8tw / βf; при этом следует учитывать требования 15.3.3 и 15.5.5;
для всех конструктивных элементов - в конструкциях группы 4.
Катеты односторонних швов следует принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 38.
Односторонние угловые швы не следует применять в конструкциях зданий и сооружений, относящихся к 1 уровню ответственности, возводимых в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше, в районах с расчетной температурой ниже минус 45°С, в конструкциях групп 1, 2, 3 в зданиях с кранами режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К, а также в балках и ригелях рамных конструкций, рассчитываемых согласно требованиям 8.2.3, 8.2.6 и 8.2.7.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:44
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в отапливаемых помещениях
- получается, что по СП 16 во всех неотапливаемых уже нельзя применять односторонний шов?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:48
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- получается, что по СП 16 во всех неотапливаемых уже нельзя применять односторонний шов?
получается так
но Сп, такой Сп...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 10:56
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Старый СНиП вроде не запрещал:
Цитата:
12.9*. Для прикрепления ребер жесткости, диафрагм и поясов сварных двутавров по пп. 7.2*, 7.3, 13.12*, 13.26 и конструкций группы 4 допускается применять односторонние угловые швы, катеты которых kf - следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*.
Применение этих односторонних угловых швов не допускается в конструкциях:
группы I;
эксплуатируемых в среднеагрессивной и сильноагрессивной средах (классификация согласно СНиП по защите строительных конструкций от коррозии);
возводимых в климатических районах I1, I2, II2 и II3.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 11:12
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


eilukha, делай односторонний.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 11:55
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


а я-бы не стал на швах бункера экономить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 12:15
1 | #11
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Здравствуйте. Посмотрите это руководство https://dwg.ru/dnl/10789 стр. 82, пункт 9.5.
Хотя, на маленьких бункерах давал прерывистые швы))) Лет 5 назад делали, пока нареканий нет.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 12:33
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Занятное требование, логика прослеживается:
Цитата:
9.5. Ребра жесткости привариваются к листам обшивки и стенкам балок непрерывными односторонними сварными швами или двусторонними прерывистыми швами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 13:35
#13
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Когда разбирался с этими бункерами (бункеры для зерна, завальные ямы), решил ,что всю обшивку варить сплошными швами, а ребра можно прерывистыми, но потом нашел эту инструкцию, понял, что "косякнул", но бункер был небольшой, кубов на 20-30. К моменту, когда делал следующий бункер и приварил ребра, как положено, первый бункер уже был построен, потом еще надстроен (без моего ведома до 50 кубов), и сейчас эксплуатируется, насколько я знаю.
Вова, студент вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли применение прерывистого сварного шва для приварки ребра жесткости бункера?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление металлического бункера prosperity Прочее. Архитектура и строительство 2 24.02.2016 10:04
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? Добрый ! Основания и фундаменты 1 05.01.2016 17:07
Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015? Анастасия33 Robot 6 08.10.2015 08:55
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 21.09.2010 18:15