01.02.2017, 04:27 | #1 | |
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 11761
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
При формировании сочетаний нагрузок с учетом сейсмики необходимо учитывать взаимодействие резервуара со следующими элементами:
- сочетание 1: с грунтом и водой (заполненный резервуар); - сочетание 2: только с грунтом (пустой резервуар). По взаимодействию с грунтом - советую ознакомиться с книгой Дормана "Сейсмостойкость транспортных тоннелей" (глава 3). Речь правда идет о протяженных сооружениях (тоннелях), но общие принципы можно использовать и для резервуаров. По взаимодействию с водой - литература по сейсмостойкости гидротехнических сооружений, например, в томе 1 Гришина есть глава по сейсмостойкости плотин. Там описаны принципы "присоединения" воды. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- в Лире! Последний раз редактировалось Rizo, 02.02.2017 в 12:58. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
По верху Фура 40 тонная ездит! (а на плиту арматура особо не менялась!) ----- добавлено через ~21 мин. ----- Да забыл сказать он у меня подземный был! (а расчет все ровна два надо делать) Последний раз редактировалось Rizo, 02.02.2017 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Вам, для того, чтобы разобраться в сути вопроса, необходим не чужой расчет в Лире (в котором кстати могут быть ошибки, которые вы не увидите и в результате получите неверные результаты), а методика (учебники или нормативная документация), карандаш и бумага.
Понять суть и собрать нагрузки - это главное. А в Лиру загнать - дело 20 минут. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Добавка к нагрузке от воды за счет вертикальной составляющей ускорения землетрясения.Зависит от сейсмики.
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 32 сек. ----- Я не пойму к чему Ты клонишь? |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Я хотел сказать, что теоретически, арматура в плите днища может увеличиться в случае заполненного резервуара. Вы раньше писали , что нагрузки больше , когда резервуар пустой. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Знак "УВАЖЕНИЯ" если ты не знал это!
Как будет больше? в подземном случае? сколько вынул земли столько и добавил воды! там больше под стенками резервуара арматуры будет! (а ты попробуй практически!) |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара | оксана3891 | Железобетонные конструкции | 62 | 25.06.2020 00:34 |
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену | berseg | Железобетонные конструкции | 14 | 08.12.2016 14:41 |
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? | Emma | Пожарная безопасность | 8 | 11.06.2015 02:43 |
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2012 19:44 |
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 15.02.2012 09:01 |