Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется п.4.3.2 СП16.13330
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = l,3.

согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1 смотреть вложение

Подскажите пожалуйста физический смысл этих величин один или нет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 640
Размер:	183.0 Кб
ID:	183992  


Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 12:34.
Просмотров: 49312
 
Непрочитано 27.02.2017, 16:52
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... вот эта вещь....
Да это кто-то очень сильную траву употребил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 08:52
#62
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да это кто-то очень сильную траву употребил.
Вам тоже не нравится формула




Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коротко: или мю=1, или мю=2. в зависимости от свободности конца. Другие варианты не вписываются в теорию. Что такое вообще предельная гибкость?
Ничто...
Как определить эту свободность конца для расчета предельной гибкости???? С устойчивостью все понятно, а вот с предельной гибкостью ничего не понятно

Получается что если при расчете свободных длин по Лейтесу или в Scad, или по СП получается свободная длина для расчета устойчивости меньше двух, то мы и принимаем это полученное значение < 2 (от 1 до 2) для расчета предельной гибкости, а если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2????? Или не так???? Хотя величина >2 при расчете устойчивости по Эйлеру говорит о том что колонна изгибается по полусинусоиде и в некоторых случаях просто недогружена....

Последний раз редактировалось Igor1985, 28.02.2017 в 09:09.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:05
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вам тоже не нравится формула?
Какая-то эмпирическая-эмпирическая.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
.. если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2?
Примерно так. Но можно еще проще - если в системе конец элемента не болтается, то мю=1. А если болтается (например флагшток на коньке), то 2. Такая вот удобнейшая теория.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:16
#64
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Примерно так. Но можно еще проще - если в системе конец элемента не болтается, то мю=1. А если болтается (например флагшток на коньке), то 2. Такая вот удобнейшая теория.
__________________
Спасибо.

А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 21
Размер:	2.4 Кб
ID:	184345  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:50
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Да, тут нестыковка в моей удобнейшей теории. Надо будет продумать. Тут однозначно Мю=2. Какие предложения? (так обычно спрашивают тупые начальники, зайдя в тупик).
Хотя Ваша теория возможно повыше:
Цитата:
если при расчете свободных длин ...получается свободная длина для расчета устойчивости меньше двух, то мы и принимаем это полученное значение < 2 (от 1 до 2) для расчета предельной гибкости, а если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:11
#66
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, тут нестыковка в моей удобнейшей теории. Надо будет продумать. Тут однозначно Мю=2. Какие предложения? (так обычно спрашивают тупые начальники, зайдя в тупик).
Хотя Ваша теория возможно повыше:
Спасибо большое за ответы, а то с этой предельной гибкостью у нас в конторе и на экспертизе вечные споры
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:48
#67
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


А точно Кз устойчивости системы одинаковый по EN и нашим нормам?
Скад определяет его исходя только из продольных сил в стержнях, EN вроде как предписывает учитывать еще и моменты? Или я неправ?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:56
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А точно Кз устойчивости системы одинаковый по EN и нашим нормам?
Скад определяет его исходя только из продольных сил в стержнях, EN вроде как предписывает учитывать еще и моменты?..
Может быть и есть некая разница в нюансах подхода к анализу устойчивости. Однако принципиальной разницы не должно быть. Особенно в ракурсе темы: 1,3 и 10 - вещи далеко отстоящие друг от друга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:33
#69
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... с этой предельной гибкостью у нас в конторе и на экспертизе вечные споры
Для вычисления предельной гибкости используется расчетная длина элемента см. п. 10.4.1 СП16.13330.2011. Расчетная длина определяется по тому-же СП разд. 10.1, 10.2, 10.3. Если Вы будете пользоваться удобнейшей теорией Ильнура, споры с экспертизой никогда не закончатся.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:51
#70
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для вычисления предельной гибкости используется расчетная длина элемента см. п. 10.4.1 СП16.13330.2011. Расчетная длина определяется по тому-же СП разд. 10.1, 10.2, 10.3. Если Вы будете пользоваться удобнейшей теорией Ильнура, споры с экспертизой никогда не закончатся.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Миниатюры
*
Подскажите какой формулой пользоваться для такой рамы???????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 8
Размер:	2.4 Кб
ID:	184358  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:56
#71
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Все-таки не понимаю как связана вот эта вещь во вложении с КЗУ всей системы
КЗУ получается из матрицы жесткости системы, котрая полностью характеризует совокупную жесткость системы. Приведенная Вами формула является приближенной оценкой жесткости системы в пределах одного этажа. Т.е. если рама попадает под некоторое определение еврокода, то можно проще обойтись, а не пыхтеть над тем, что такое КЗУ и с чем его едят

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Подскажите какой формулой пользоваться для такой рамы???????
Да здесь и формулой-то не нужно пользоваться. Про это даже в институтах рассказывают. Табл. 30 СП16.13330.2011, мю=2.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:21
#72
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да здесь и формулой-то не нужно пользоваться. Про это даже в институтах рассказывают. Табл. 30 СП16.13330.2011, мю=2.
Ладно, с этим все просто.
А если аналогичная трехпролетная рама. Нагрузки на колонны N, 2N, N, то тогда как коэффициент по СП определить для расчета по предельной гибкости
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:53
#73
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если аналогичная трехпролетная рама.
Если аналогичная(балки примыкают к колоннам шарнирно), то формула (146), где мю=2.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 17:09
#74
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если аналогичная(балки примыкают к колоннам шарнирно), то формула (146), где мю=2.
А если нет продольных связей и жесткого диска покрытия???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 19:41
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если нет продольных связей и жесткого диска покрытия???
Тогда хоть 1000 пролетов - все равно мю=2
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:31
#76
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


А вспомнил там схема при многопролетных рамах с шарнирным креплением ригеля к колоннам есть в старом СТО или СП, где независимо от количества пролетов двойная расчетная длина колонн принимается
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:41
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это известно всем, в этой теме в т.ч. уже сказано.
Конечно известно и сказано неоднократно, но мне почему-то показалось, что у некоторых в этом теме своя "удобнейшая теория" под названием 1 или 2, отличная от общепринятой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы можно было ВСЕГДА по схемам СП определять мю, не было бы и темы. Таких тем на этом форуме 100500, и это не оттого, что все мы тупорылые, и на нас не было Руматы. А вот пришел Румата, и все в одночасье разрешилось! Ога, щаз...
Да чтоб весь форум тут без меня делал?. Я же так "часто" здесь появляюсь. Но человек-то спрашивает, я отвечаю. Почему Вы беситесь от этого?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Румата, не надо изобразить супермеханика, расчетная длина вообще вычисляется СЛОЖНО - схем разных море, мало когда схема из СП подойдет, жизнь многогранна, а уж проверка по предельной гибкости ПО ТЕМ ЖЕ мю ВООБЩЕ не вписывается ни в какие ворота. Свистеть не мешки ворочить. Можно конечно сидеть и гордо тыкать кривым пальцем в пункты СП, но от этого халва слаще не станет.
Кроме примитивных равномерно нагруженных "этажей" еще до...уя чего есть на свете, брат Гораций.
А Вам жалко дать мне помнИть себя супермехаником? По поводу того, что не все можно посчитать по СНиП - 100500 раз Вы правы глубокоуважаемый Ильнур. А вот то, что не вписывается в ворота - не я выдумал. Просто по роду своей деятельности вынужден следить за соблюдением буквы закона.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Применение мю=14 (полученной легетимно и примененной согласно п. 10.4.1 СП16.13330.2011 ) у эксперта восторга тоже не вызовет.
По п. 10.4.1 СП16.13330.2011 невозможно получить мю. Это Вы что-то спутали.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если на ряд колонн нагрузка неравномерна, то мю никак не 2. Об этом ЯВНО написано в СП, если уж тыкать в пункты СП.
Так я и не говорил ничего подобного. Уберите жесткие распорки между колоннами - будет 2, при любой степени неравномерности нагрузок на колонны.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И тут же крендец твоей мудрости - у малонагруженной колоны мю ЗАКОННО больше 2-х, причем численной границы не имеется. И обратно: у перегруженной колоны мю меньше 2, и это тоже ЗАКОННО.
Я не совсем в курсе что такое "крендец", но все, что после написано - сущая правда. И мало того, это вполне логично и не противоестественно.

Ильнур - мне убираться только из темы или с форума тоже?

Последний раз редактировалось румата, 28.02.2017 в 20:47.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 21:32
#78
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


спорам по расчетным длинам и предельным гибкостям уже лет 50 точно, в журнале СМиРС за 70ые годы есть забавный случай: вышло две или три статьи с откровенной лажей по поводу этих длин и гибкостей, как редакция пропустила - непонятно. через пару месяцев Ржаницын все по местам расставил. Кому интересно, можно почитать, только номера не помню.
Ну и он как раз писал о том, что природа предельных гибкостей не связана с устойчивостью системы.
А в СП все, что связано с устойчивостью "в целом", написано мутно, хотели не вдаваться в детали, в итоге больше всего непонимания именно в этом разделе. В пособии к снип, кажется, был хороший пункт, что в общем случае мю определяется из линейной теории - сложно было в СП дописать чтоли? пособие сейчас вообще "нелегитимно", эксперт имеет полное право тыкать носом в сп...
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 22:37
#79
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вам жалко дать мне помнИть себя супермехаником? По поводу того, что не все можно посчитать по СНиП - 100500 раз Вы правы глубокоуважаемый Ильнур. А вот то, что не вписывается в ворота - не я выдумал. Просто по роду своей деятельности вынужден следить за соблюдением буквы закона.
Цитата:
А что делать со схемами которых нет в СП. Такое сплошь и рядом. Да и не только в СП и в Снип и в пособии
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 02:38
#80
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
только номера не помню.
Сударь, вы воспоминайте пожалуйста, ибо если действительно те журналы свет прольют - дело будет хорошее!
А то я, и не только, наверно, сижу читаю и америку по 4 кругу открываю с этими гибкостями и расчетными длинами...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35