Версия для печати |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В чем смысл деформационного шва если фундамент общий на две колоны ?
|
||
Просмотров: 1236
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,181
|
Дело в том что деформационный шов не всегда осадочный.
при значительных размерах здания температурные деформации в конструкциях могут вызвать значительные напряжения. Поэтому принято здание разделять на температурные швы. Но в этом случае необязательно обеспечивать независимую осадку температурных блоков. А вот например для разноэтажных секций жилого дома осадочный шов нужен и регламентируется нормами. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 48
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 27.09.2018 в 22:55. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,181
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,181
|
Vitaliy engineer, деф шов работает, так как он рассекает здание на два объема, конструкции которых могут иметь независимые перемещения в горизонтальном направлении.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 281
|
Если я правильно понял вопрос. Фундамент находится в грунте и не испытывае таких температрных деформаций как само здание. И смыла делать в нем деформационный шов нет.
Осадочный шов это отдельная тема |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 87
|
В посте №3 "две колоны расположены на одном стаканном фундаменте," - Ваши слова. Здание 70м. - разделяется на два блока выше фундамента , чтоб не треснуло от температурных напряжений.
Стаканный фундамент - 3---4 метра? Даже если будет подвергаться температурным перепадом, ничего ему не будет. Про необходимость в осадочных швах уже обьяснили. В умных книгах так и написано - осадочный делит в том числе фундаменты, деформационный как правило то что выше фундамента. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,065
|
Подобного вида шов можно делать в местах соединения зданий существенно разной этажности (3 и 20 к примеру), если это по расчету экономит арматуру (обычно при сплошных фундаментных плитах).
В большинстве остальных случаев деформационными швами резать фундамент смысла нет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.09.2018 в 10:19. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Деформационный шов - общее название. Деформации могут иметь различную природу - температурные, осадочные и пр.
Конкретно к первоначальному вопросу - тут все просто. Перепады температуры в подземных конструкциях гораздо меньше, чем в надземных, поэтому можно конструкции разделенные температурным швом содить на один фундамент. Иногда даже т.ш. делают только для верхней части здания, а нижние этажи - "единые".
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,065
|
Цитата:
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы | guliya | Основания и фундаменты | 8 | 08.09.2018 10:07 |
Общий фундамент под две несущие стены ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 5 | 29.01.2016 11:30 |
Элементы для передачи горизонтальных усилий на фундамент | Bekman | Основания и фундаменты | 44 | 19.09.2013 14:09 |