Башенный кран над плитой подземного паркинга.
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Встречался ли кто-нибудь с ситуацией, когда на период строительства над подземной автостоянкой располагается башенный кран (КБ-503, КБ-504)?

Вопросы возникают такие:

1) какой толщины лучше делать подушку (распределительную под баластом), чтобы распределить давление от тележки?

2) Под каким углом распределять напряжения в данной распределительной подушке (угол наклона плоскости скольжения к вертикали) (см. файл DJVU)? 30 градусов? Подушку предполагаю из щебня (фи со слов геологов 45...30 градусов).

3) Масса крана (на сколько я понимаю с противовесом) порядка 178 т.
Колес 12 шт. 178/12 = 14,8 т на колесо.
В СНиП 3.08.01-85 "Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов". приложение 1 дана нагрузка 30 т на колесо.
То бишь учтены различные коэффициенты по надежности и их к 30 т вводить не надо?

4) Какие нюансы есть при данном сборе нагрузок (из опыта)?

Паркинг не существующий, то бишь только проектируется.
На данный момент при распределительной подушке 1,0 м получил только временную нагрузку от крана на пятно 4,14х4,14 м покрытия порядка 7,07 т/кв.м (без учета с.в и веса грунта).

Вложения
Тип файла: zip Нагрузка от крана.zip (16.5 Кб, 290 просмотров)

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Просмотров: 9434
 
Непрочитано 22.04.2008, 11:19
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Самому такого делать не приходилось, но делали коллеги. Не поленился - позвонил. Если в двух словах, то по ходу движения крана в паркинге с самого низа выполнялись дополнительные достаточно мощные вертикальные несущие элементы, которые впоследствии демонтировались для обеспечения нормального функционирования паркинга.
Чесно говороя, не понимаю зачем искать такие приключения на пятую точку. Намного проще организовать строительство следующим образом - сначала высотная часть с использованием башенных кранов, а затем, после их демонтажа, пристроенный паркинг с использованием, так сказать, малой механизации.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 11:31
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Самому такого делать не приходилось, но делали коллеги. Не поленился - позвонил. Если в двух словах, то по ходу движения крана в паркинге с самого низа выполнялись дополнительные достаточно мощные вертикальные несущие элементы, которые впоследствии демонтировались для обеспечения нормального функционирования паркинга.
За информацию большое спасибо.

Цитата:
Чесно говороя, не понимаю зачем искать такие приключения на пятую точку. Намного проще организовать строительство следующим образом - сначала высотная часть с использованием башенных кранов, а затем, после их демонтажа, пристроенный паркинг с использованием, так сказать, малой механизации.
Полностью согласен, но решение в данном случае (к сожалению) принимаю не я.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 11:40
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Да, еще забыл упомянуть.
Жилое здание (которое будет монтироваться данным краном) - крупнопанельное 16-ти этажное башенного типа (отсюда и КБ-503, КБ-504).
Поэтому по поводу пристроенного паркинга это отдельный вопрос.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 12:17
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Выполняли одну работу, аналогично как у вас. Но кран ездил с одной стороны жилого дома в пределах подземной автостоянки. Колонны были выполнены, фундаменты соответственно тоже. Оставляли рабочий шов в перекрытии. Закончив монтаж жилого дома, кран доставали из подземного паркинга, перекрытие подземной автостоянки добетонировали. Могу фото выложить, только надо поискать. Стесненность в строительстве была, так и выкрутились. Кран достали без проблем. Решение считаю, что чистое, без всякой материалоемкости.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 12:19
#6
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Надо убеждать вам и искать вариант. Может планчик с ситуацией выложите. Как я понял, у вас тоже стесненность условий?
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 12:42
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Надо убеждать вам и искать вариант.
Спасибо за совет. Приложу все усилия.

Вариант с "незаконченным" покрытием паркинга представляется мне одним из самых реальных.

Цитата:
Может планчик с ситуацией выложите. Как я понял, у вас тоже стесненность условий?
Условия естественно стесненные.
На данный момент корректный планчик с ситуацией выложить не могу (работа только началась).

Кран с покрытия паркинга естественно хочется убрать.
Может в данной ситуации и можно что-то доказать заказчику и начальству, но на будущее (сколько видел "стадий П") условия стесненные практически везде.
Поэтому и хотелось бы разобраться с данным вопросом сейчас. Есть подозрение, что всё равно кран ставить на покрытие придется.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 12:58
#8
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


А фото найду выложу. Если, что в личку (чтоб не забыть). Работы много, успехов. По началу заказчик тоже хотел в нашем случае ставить кран. Но выкрутились, благодаря зоне проезда в парковке (он был 7,2м) так, что уточнитесь с шириной проезда. (ведь можно и объемно-планировочное решение обыграть с парковкой, уходя от материальных затрат на устройство крана)
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 08:08
#9
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Вот и обещанные фото. На одной в стадии монтажа блок-секций (в зоне проезда крана были выполнены только сваи) и кран свободно передвигался. Но и на следующей фото перекрытие уже пробетонировали у подземной автостоянки (оставили рабочий шов в перекрытии на расстоянии 1/3 L от колонны. Вроде все. Одной фото все-ж не нашел (как кран доставали из лунки) Но там уже все понятно. Так что думаю, не только вам об этом напрягать свои мозги, а еще и ПОС здесь должен присутствовать. Предлагайте, показывайте и защищайтесь. Успехов!

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 12:18
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


FOCUS.

Большое спасибо за информацию.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 00:11
#11
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


никаких особых проблем тут нет
перекрытие придется подпереть телескопическими стойками от опалубки, и поставить их придется довольно таки часто
к такому способу очень негативно относится ростехнадзор
подушка из щебня не нужна, достаточно дорожной плиты и самой подкрановой балки, возможные неровности можно выровнять бетоном M100 между подкрановыми балками и дорожными плитами
если посчитать количество стоек, то выяснится, что проще не делать перекрытие автостоянки и поставить кран на уровень ниже, если не хватает высоты - сделать основание под кран из фундаментных блоков
а самый оптимальный вариант, если позволяют финансы и форма здания - выкинуть кран на рельсах и поставить на фундаментную плиту кран с поворотной стрелой, КБ-573 или какой нибудь китайский аналог, этим же краном сделать и саму автостоянку, оставив отверстие 2.5х2.5 под кран
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 12:31
#12
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Armin, а у вас на перекрытие подземного паркинга не предусматривалась дополнительная нагрузка от пожарной техники? Если предусмотрена, то возможно она не слабее нагрузки от крана? А лучше всего всё таки в перекрытии оставить разрыв, который потом заделывается после снятия крана.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 14:13
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


troja,

Нагрузка от пожарных машин предусматривается.
Разные конструктора (наших местных проектных организаций) берут ее от 1,8 до 4,0 т/кв.м (в темах на DWG.ru по этому поводу, то-же смотрю к единому мнению не пришли).

Что-бы нагрузка от крана была соизмерима с нагрузкой от пожарных машин и рассматриваю вариант с распределительной подушкой.
Не думаю, что без нее (подушки) нагрузку от тележки в 90 т (даже с учетом дорожной плиты) можно соизмерить с 46 т пожарной машиной занимающей намного большую площадь, чем тележка крана.

Давление под плитой (с учетом работы самой плиты) 90т/2,98м/2,98м = 10,14 т/кв.м (без учета коэффициентов про которые задавал вопрос (см. #1)).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 12:15
#14
foz


 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 19


можно ли приспособить дворник на стекло кабины? (старенький КБ-405)
foz вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 12:56
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
troja,
Нагрузка от пожарных машин предусматривается.
Разные конструктора (наших местных проектных организаций) берут ее от 1,8 до 4,0 т/кв.м (в темах на DWG.ru по этому поводу, то-же смотрю к единому мнению не пришли).
ТР-123-ФЗ Статья 67
15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
lee вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 15:00
#16
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Проще взять стационарный кран с радиусом рабочей зоны 60 м и более. Установить его на отдельный фундамент (верх фундамента под кран можно выполнить ниже уровня пола паркинга). Это надежнее. Монтажный проем впоследствии замонолитить. Армирование фундамента от производителя у меня было (пример для Либхера Литроникс 120 ЕСН - если найду - смогу скинуть в PDF). Если есть общая фундаментная плита - еще проще - её просто усиливают под место установки и всё. Другой вопрос - если у Заказчика денег нет или просто есть уже кран а он тратиться не хочет. Тогда, как было сказано выше, лучше всего сделать дополнительные временные вертикальные конструкции (например, стальные колонны), и возможно, дополнительные фундаменты по пути движения крана.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 15:38
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Нагрузка на обделку от крана будет распределённая , а стойки под краном сосредоточенные...
С этим нада осторожней...
Натыкать их по самое не балуйся через 0,5-1 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Башенный кран над плитой подземного паркинга.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? Алекс Технология и организация строительства 11 27.03.2011 22:31
Паспорт на башенный кран КБ-403 bless Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2007 15:30