Непрочитано 07.12.2012, 06:42 #1
Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов
strayder
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8

Рама с приложенными нагрузками
У прогонов неимоверный изгиб в плоскости XOY и он принимает охрененный двутавр при подборе сечения
Где у меня ошибка: мож в самой схеме или в нагрузках?? подскажите


Задал схему без ветровой нагрузки, опять этот изгиб в плоскости XOY, хотя горизонтальных сил ваще не прикладывал, откуда он берется???

Где вы гуру??? Никто не знает чтоль???

Вложения
Тип файла: rar каркас с балками.rar (2.2 Кб, 125 просмотров)


Последний раз редактировалось strayder, 07.12.2012 в 09:23.
Просмотров: 2250
 
Непрочитано 07.12.2012, 09:26
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Шарниры в прогонах в горизонтальной плоскости (UZ) - это так нужно?
В целом схема нормальная на первый взгляд, в чем проблема собственно? Балочка из 30б1 не проходит, так поставь посильнее профиль и будет все гут)
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 09:57
#3
strayder


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8


Вы подбор сечения ставили??? Он там подбирает для прогонов 50 двутавр, исходя из того что там прогиб в плоскости XOY, хотя прогон не должен в этой плоскости работать
strayder вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 23:33
#4
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Предельную гибкость для чистого изгиба назначьте 400.
Для балки и связей расчетные длины неправильные.
Итого балку и связи увеличивать, в прогон уменьшать.
Впрочем и шарниры у вас неправильные, дайте свободу по UY и UZ.

Последний раз редактировалось bere2005, 09.12.2012 в 23:38.
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 07:01
#5
strayder


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8


Предельную гибкость для чистого изгиба назначьте 400.

Это в прогонах назначить гибкость 400 при подборе???

Для балки и связей расчетные длины неправильные

Какие ставить, как узнать??

Впрочем и шарниры у вас неправильные, дайте свободу по UY и UZ.

Z-это вертикальная ось вы уверены, мож UY UX ??
strayder вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 23:24
1 | #6
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Слегка подправил схемку, подберите другие связи. И нужно иметь ввиду:
1. Прогоны наверняка будут раскреплены из плоскости изгиба элементами кровли, уменьшите расчетную длину xoy и сечение еще уменьшиться.
2. Правильно считать расчетную длину колонны в плоскости xoz нужно по пункту 6.10 снипа II-23-81* при помощи табл . 17, а;
6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а;
в вашем случае мю скорее всего будет немного больше единицы.
p.s. забыл в схеме подправить шарниры прогона, подкорректируйте по вчерашнему совету.
Вложения
Тип файла: rar каркас с балками.rar (2.2 Кб, 71 просмотров)

Последний раз редактировалось bere2005, 10.12.2012 в 23:29.
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 06:07
#7
strayder


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8


Спасибо за разьяснение, вы очень помогли (потратили свое время)
strayder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? GOODWIN Конструкции зданий и сооружений 4 17.05.2008 22:53
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42