Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита
проектировщик
Калининград
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 334
|
||
Просмотров: 8127
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
Я уже не помню где читал, что данные зазоры это минимально необходимые для того, чтобы можно было провибрировать бетон при заливке, поэтому я думаю можно спокойно установить колонну меньшего размера. Но здесь есть один нюанс, надо смотреть на глубину посадки колонны, если колонна заходит в стакан на 450 мм, то узел считается шарнирным, если на 600 мм, то узел считается жестким, поэтому учтите это в расчетной схеме
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 02.08.2011 в 19:42. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
Да, в общем-то в глубине стакана и была проблема - завод использует отмененную серию на стаканы с глубиной стакана 500 для колонн 300х300 и 650 для 400х400, а колонны делает по другой серии, где такой глубины для 300х300 недостаточно. вот и пришлось "рационализировать". А про обоснование зазоров нигде не нашел, но, учитывая, что при определенных условиях допускаются и чисто бетонные стаканы, то тоже думаю, что не должно быть противоречий. А вот про классификацию шарнир- заделка на основании глубины заделки раньше никогда не слышал.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Назначили на авторский надзор, строители выполнили ростверки под сборные колонны с отклонением на 43мм.... (Нижняя часть ростверка ок, в вот стакан был сборный и замоноличивался в ростверк, вот он и убежал). Зазор по проекту между колонной и стаканом 75мм. При данном "косяке" зазор уменьшается до 32мм. Кто знает где найти ссылку можно или нельзя?? (По проекту колонна замоноличивается мелкозернистым бетоном).. ----- добавлено через ~4 ч. ----- В общем нашел)) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 9 | 09.06.2011 12:25 |
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. | Alex_Del_ | Основания и фундаменты | 12 | 20.04.2011 11:19 |