доброго времени!
решил посчитать армирование перекрытия своего будущего дома. Так как все советуют на форумах делать 4 ряда арматуры ф10/ф12 и типа все будет в поряде. Сформировал дом в САПФИРе прокинул модель в ЛИРУ и обратно в САПФИР как делают это в примерах в итоге армирование 4 ряда арматуры Ф12. ХОтя когда крутиш модель в лире она говорит что армирование (по цветовой гамме) ф6-ф8-ф10. Изменял нагрузку на перекрытия в сапфире армирование так и стоит ф12 и не меняются. Да интересует еще возможно ли чердачное перекрытие толщиной 100 (по идее оно без нагрузок). Я новичек скажу честно. Нохотелось бы уточнить армирование и не закладывать лишнюю арматуру. за ранее благодарен! с уважением |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
а что тут критиковать?
Расчет выполнен не правильно. Плоские рамы решаются в плоской постановке задачи (в расчете не верен "признак схемы"). Зачем разбивать стержни таким большим количеством узлов, у вас же ферма? Условия закрепления узлов исправить. Расчетные характеристики с расчетными длинами также. и т.д. и т.п. ps^ закажите кому-нибудь расчет. Хотите сами разобраться - читайте руководства лировские. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 13
|
Цитата:
Цитата:
Расчетные длины принимал исходя раскрепления по поясам связями и прогонами объединив стержни в конструктивные элементы. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855
|
Zima_darya, советую приложить схему.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10
|
Доброго времени суток. прошу помощи у опытных пользователей. Мне нужно подобрать сечения прокатных уголков. Конструкция представляет собой козырек, который будет прицеплен к ж\б стене с помощью анкерных болтов. В процессе расчетов Лира САПР 2013 по неизвестным мне причинам не выполнила проверку по 2ой группе предельных состояний. А также нет результатов по сейсмическим загружениям. Прошу помочь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
Здравствуйте. Почему у Вас коэффициенты расчетной длины равны 0? Это неправильно.
По каким сейсмическим загружениям? Их у Вас нет.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
student2207, в 99% ошибки в исходных данных. Запомни это. И всегда при малейших сомнениях проверяй то, что задал в схеме.
Цитата:
- доп. характеристики сделать для нижнего, верхнего поясов и раскосов отдельно, потому как они разные. не нашел сейсмику в расчетной схеме, значит она не была задана. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 10
|
В этом файле я убрал загружения на сейсмику. Это моя ошибка. у меня была 2 сейсмических загружения (5 вдоль оси Х и 6 вдоль оси У). Результатов не было по данным загружениям. Со сейсмикой понял, что не задал учета статических загружений через коэффициенты преобразования.
Последний раз редактировалось student2207, 14.04.2017 в 03:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 13
|
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с корректировкой расчетной схемы для подбора армирования и вывода результатов расчета на печать. Сам работаю в СКАДе, сбросили файл для распечатки, но, какой-то конфликт не дает выполнить расчет армирования. Ошибка "Ни одному элементу не назначен материал. Расчет не производится" Лира-САПР 2013 R5 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 24
|
Приветствую. Вопрос по расчету на устойчивость. Считаю два одинаковых одноэтажных металлических каркаса 12 х 6 х 5 (h). Разница между ними только в том, что у одного 12 метровые балки разбиты узлами. Так вот, почему Лира при равных условиях указывает разный коэф. запаса устойчивости? Возможно, я что-то не учитываю?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |