| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?

Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2014, 01:12 #1
Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?
Rechnik
 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 4

Хотим сделать маленькую реконструкцию, здание построенное еще при СССР хотим построить кабинет. в общем хотим возвести 3 кирпичные стенки L-5700 H-3600 с шагом L - 3000 (в пол кирпича) все это на плите ребристой 6000*1500 (Н-350)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
кладка перегородок 3 шт.dwg (32.8 Кб, 2322 просмотров)


Последний раз редактировалось Rechnik, 05.01.2014 в 01:30.
Просмотров: 8456
 
Непрочитано 05.01.2014, 08:21
#2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Бесплатное проектное бюро начинает работу по заявкам!!!
-----------------------------------------------------------
Offtop: 1. Если это "реконструкция" (ну любят у нас красивые слова без понимания их юридического значения), то нужен проект. Или это перепланировка?
2. А кирпичные перегородки так и будете выкладывать, как на "чертеже"? - не по плитам, а по подготовке под полы и по чистому полу?
3. В местную проектную организацию не пробовал обращаться? Хотя что это я? - там же платить надо...
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 10:52
#3
Rechnik


 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 4


ну прям бесплатно хоть бы в килограммах подсказали
Rechnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 11:37
#4
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Rechnik Посмотреть сообщение
на плите ребристой 6000*1500 (Н-350)
Размеры неправильные. Не бывает таких ребристых плит.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 11:49
#5
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


А у вас здание каркасное? Это может быть серия 1.042, там нагрузка 500-1500 кг/м2. А может быть 1.442, там больше, вообщем информации мало)))
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 12:17
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Rechnik Посмотреть сообщение
(Н-350)
Такую высоту для плит перекрытия не встречал. Плиты покрытия из легкого бетона (КАПы) есть..
Для нагрузок до 1500 - там высоты до 300. Для нагрузок более 2000 - там 400, 600 мм

Короче, если денег на спеца жалко, то уж дайте армирование и серию
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 13:05
#7
Rechnik


 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 4


так в том то и оно, что все плиты под стяжкой ,я рулеткой мерял от ребра до плоскости плиты разница 33 см я на чертеже показал как мы собираемся ставить стенки. чертеж приблезительный скаченный в Инете .мне не надо точный расчет просто скажите мужики можно таким образом грузить плиты или нет ведь вес стенки составит 4268 килограмм (это серверная будет) может можно заменить кирпич на другой материал более легкий и меннее горючий
заранее СПС и за понимание тоже спасибо
Rechnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 13:10
#8
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


А что мешает сделать серверную из того же ГКЛ в 2 слоя, или, если есть требования по устойчивости ко взлому, то из сертифицированных бронепанелей?
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 14:51
#9
Rechnik


 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 4


а ГКЛ выдерживает противопожарные нормы? решили заменить кирпич на газоблок вроде полегче
Rechnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 16:24
#10
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


)) Конечно выдерживает, смотри СП 55-101-2000 , таблица 13.
Bonussandro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 26 04.06.2009 16:55
Ищу серию плиты - ребристая плита размером 2000x500 Элен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 22:06
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36