Непрочитано 14.10.2017, 19:56 #1
Помогите определить шаг свай
Alena-15
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39

Здравствуйте. Проектирую свайно-ростверковый фундамент (сваи длиной 9м, ростверк ленточный). Подскажите, правильно ли я запроектировала шаг свай. Погонная нагрузка 52т/м. Несущая способность сваи 66,39т( определена методом статического зондирования). По формуле СП24 шаг свай: n=Fd/(yq), y=1,25- так как несущая способность определена статическим зондированием.n=66,39/(1,25*52)=1м. Есть ли запас при таком расположении? Подскажите, пожалуйста. Просто Я уже выдала проект, а сейчас увидела образец, теперь в сомнениях. Может изменения внести? Коэффициент надежности 1,25 при статическом зондировании я приняла. Или нужно было брать 1,4?

Последний раз редактировалось Alena-15, 15.10.2017 в 08:17.
Просмотров: 4105
 
Непрочитано 15.10.2017, 00:44
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проектирую свайно-ростверковый фундамент (сваи длиной 9м, ростверк ленточный). Подскажите, правильно ли я запроектировала шаг свай. Погонная нагрузка 52т/м. Несущая способность сваи 67,9т( определена методом статического зондирования). По формуле СП24 шаг свай: n=Fd/(yq), y=1,25- так как несущая способность определена статическим зондированием.n=66,39/(1,25*52)=1м. Есть ли запас при таком расположении? Подскажите, пожалуйста. Просто Я уже выдала проект, а сейчас увидела образец, теперь в сомнениях. Может изменения внести? Коэффициент надежности 1,25 при статическом зондировании я приняла. Или нужно было брать 1,4?
Почему в одном месте 67,9т, а в другом 66,39т? Шаг 1м? Ну если свая 300x300 и не буронабивная, то - окей. Если 400х400 не пройдете по минимальному межосевому расстоянию 3d для свай (надо 1,2м).

А вообще, лучше картинку.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 08:17
#3
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Опечатка. Отредактировала сообщение. То есть запас есть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему в одном месте 67,9т, а в другом 66,39т? Шаг 1м? Ну если свая 300x300 и не буронабивная, то - окей. Если 400х400 не пройдете по минимальному межосевому расстоянию 3d для свай (надо 1,2м).

А вообще, лучше картинку.
Минимальное 900. А у меня сваи расставлены с шагом 1000, я в этом шаге сомневаюсь, проходит или нет
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 16:22
1 | #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Опечатка. Отредактировала сообщение. То есть запас есть?

----- добавлено через ~2 мин. -----


Минимальное 900. А у меня сваи расставлены с шагом 1000, я в этом шаге сомневаюсь, проходит или нет
Не понимаю в чём сомнения. У вас на 1 пог. метр приходится одна свая, несущая способность сваи с учётом понижающего коэффициента 1.25 получается не меньше, чем нагрузка приходящаяся на один погонный метр.
Единственное, Вы могли забыть учесть собственный вес свай и ростверка. Но ведь должны быть ещё и испытания свай для уточнения их несущей способности (как правило, по факту она оказывается больше расчетной).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 16:57
#5
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Собственный вес сваи я не учла( свая 30*30 2,03т. забыла ��

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не понимаю в чём сомнения. У вас на 1 пог. метр приходится одна свая, несущая способность сваи с учётом понижающего коэффициента 1.25 получается не меньше, чем нагрузка приходящаяся на один погонный метр.
Единственное, Вы могли забыть учесть собственный вес свай и ростверка. Но ведь должны быть ещё и испытания свай для уточнения их несущей способности (как правило, по факту она оказывается больше расчетной).
Спасибо за ответ. Я собственный вес сваи не учитывала. Да, испытания свай будут. А несущая способность сваи по результатам зондирования даётся без учёта её собственного веса?
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 03:30
#6
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Несущая способность 66,39 тн.
Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 66,39/1,25=53,1 тн.
Нагрузка на сваю в проекте 52*1,0м=52+2 (масса сваи)=54 тн>53,1 - Превышает.

Фактически это ерунда, а формально экспертиза может докопаться.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 11:19
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
А несущая способность сваи по результатам зондирования даётся без учёта её собственного веса?
это как в старом мультфильме "так вы и есть за меня будете?", нет, без учета веса сваи, но скорее всего в таблице статического зондирования указаны значения расчетной нагрузки уже с к-том запаса.
расстояния между сваями должны соответствовать требованиям СП, ТСН, в зависимости от района строительства и типа свай.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определить шаг свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Как определить необходимость применения ударостойких свай? Aragorn Основания и фундаменты 2 19.05.2015 16:52
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44