| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.10.2012, 11:16 | #1 | |
Нагрузка от светильников, вентиляции и установок пож. тушения.
Инженер
Кемерово
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 2595
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
посчитайте сколько будет давать водопровод пож. тушения + бывают пыльные производства + кой какой запас на непредвиденные (пропущенные) нагрузки, но это редко.
строго по 8.2.2 СП20 k=1.3
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В запас и, самое главное, для упрощения сбора нагрузок и расчета. Ловить блох с сочетаниями на этих 30-40-50кг - это кому делать нечего и кому платят за отсиженные часы.
Коэф. гамма цэ - по табл. 2 (п.3.4) СНиП "Нагрузки и воздействия". Т.е., для самого оборудования - 1,05; для жидкости, заполняющей оборудование (пожарный трубопровод) - 1,0. Это если вы собираете нагрузку в точку (например, на кронштейны для крепления трубопровода и воздуховода). Но, в том случае, если вы размазываете нагрузку по площади (светильники и прочая лабуда "по всему зданию") - то нужно пользоваться п. 3.7 и принимать гамма цэ равным 1,3. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У-ОВ-01-90 Указания по проектированию отопления и вентиляции кислотных и щелочных аккумуляторных установок | Popat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.10.2011 16:41 |