| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
13.10.2017, 01:35 | #1 | |
Нелинейный расчет. Предупреждения: нет сходимости,... матрица не определена положительно. Как это лечить в конкретных случаях?
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 7034
|
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Если говорить коротко - то слишком много степеней свободы, геометрически неустойчивая схема.
Например, стержень №130 стоит на жестких связях, у которых разрешены повороты вокруг всех осей, в результате стержень может вращаться вокруг своей продольной оси. Когда устраните все неустойчивсти, по идее сходимость появится. |
|||
|
|