Гидроизоляция для пожарного резервуара нужна?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 1964
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Наружная от коррозии, внутренняя от протечки наполнителя и коррозии.
Модно делать 2 контура - второй сам бетон и гидрошпонки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну, видимо, таких спецов много. В своё время видел много фоток и роликов о браке гидроизоляции всяких ж.б. резервуаров. Видимо они их и делали.
Нормативная цепочка тут требует с 2 сторон минимум 1 контур. Надо только по СНиПам пройтись, обосновать. Мне лень, извините. Догадываюсь, что ещё снаружи может получиться, что теоретически можно не делать. Если грунты идеальные, сухие и высоко над УГВ. Все фирмы профильно связанные с пож.резервуарами поголовно эту гидроизоляцию делают. На любой ихний сайт тыкнитесь, для примера. На фоне ж.б. это копейки. Меньше 5% от сметы. Просто глупо не делать. Может быть ещё в советское время могли не делать. Встречал в старых книгах по КЖ упоминания о том, что трещины будут на растянутой половине сечения, а сжатая будет держать воду. Но как-то ненадёжно выглядит такая идея. И тут, в даунлоаде есть кстати, хорошая старая книга по резервуарам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2017 в 17:05. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Спец вполне может быть прав.
Для чего нужна ГИ? Для того, чтоб воде не дать шанса проникнуть из точки А в точку Б. Наружную ГИ делают в случае агрессивной среды снаружи, если первичной защиты недостаточно, внутренняя ГИ обязательна для резервуаров с чистой водой по санитарным требованиям или в просадочных грунтах, чтоб не замачивать. Для пожарного резервуара требования по чистоте воды не предъявляются. Если грунтовые воды и грунты без агрессии, то от чего защищаемся установкой гидроизоляции? Внутри чистая пресная вода, снаружи вода без агрессии, внутри бетона вода, что тут плохого? Бетон только крепче станет. Опишите подробнее геологические условия. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Обогрев пожарного резервуара | luk | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 05.11.2008 13:34 |
Наполнение пожарного резервуара | nash_D | Инженерные сети | 8 | 31.07.2008 19:30 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |