21.07.2018, 12:52 | #1 | |
Обеспечивает ли профлист без дополнительной защиты требуемый предел огнестойкости RE15?
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7356
|
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 6
|
Цитата:
Но самое главное, что Пожарный регламент не рассматривает разные случаи, а требует обеспечения RE15 даже если настил не служит раскреплением. Получается странная ситуация: формально профлист можно применять или после проведения испытаний на огнестойкость и получения сертификата, подтверждающего RE15, или в зданиях V степени огнестойкости. ----- добавлено через 24 сек. ----- Цитата:
Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: "Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8." Но для обеспечения R8 для незащищенного металла по справочникам приведенная толщина металла должна быть около 3,90 мм. У профлиста приведенная толщина металла 0,8 мм при нагреве с одной стороны. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43
|
тык
На основании анализа предоставленной технической документации и ранее проведенных огневых испытаний конструкций ограждений из стального профилиро- ванного листа по стальным балкам, установлено: - предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать RE 15 при использовании в конструкциях стального профилированного листа типа Н по ГОСТ 24045 толщиной не менее 0,7 мм и несущих незащищенных стальных балок (прогонов) с приведенной толщиной металла δпр не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 4000 мм (в случае меньшей приведенной толщины металла – при условии выполнения огнезащитной обработки стальных конструкций в соответствии с проектом огнезащиты), при условии воздействия нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не более 3,2 кПа; - предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать RE 15 при условии использования в конструкциях стального профилированного ли- ста типа Н по ГОСТ 24045 толщиной 1,2 мм и более, и несущих незащищенных сталь- ных балок (прогонов) с приведенной толщиной металла δпр не менее 4,0 мм, установ- ленных с шагом не более 6,0 м, при условии воздействия нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не более 2,4 кПа. - предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать RE 30 при условии использования в конструкциях стального профилированного ли- ста типа Н по ГОСТ 24045 толщиной не менее 0,7 мм с огнезащитой плитами ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм и выполнения огнезащиты несущих стальных балок (прогонов), установленных с шагом не более 4,0 м, при воздействии нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не более 3,2 кПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Тут какая то ошибка, в приложенном вами документе шаг прогонов в данном случае не 4000мм, а 3м! (п. 9.4 стр. 23)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК? | Alextururu | Пожарная безопасность | 4 | 05.12.2016 12:00 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.10.2012 16:15 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.03.2011 17:43 |