Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2018, 09:41 #1
Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 179

radistMorze вне форума Вставить имя

Центральная колонна - 45Ш1, ригель - 50Б1. Узел сопряжения жесткий. На ширину колонны 440/2=220мм ввел жесткую вставку. Однако поступило предложение еще несколько сократить пролет, увеличив длину вставки за счет навариваемого ребра В этом месте ведь жесткость становится выше. Ну или вернее сделать это не жесткой вставкой, а стержнем с другой жесткостью. Кто-нибудь делает так?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткий узел.jpg
Просмотров: 95
Размер:	111.7 Кб
ID:	204768  

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 824
 
Непрочитано 25.07.2018, 09:54
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,181


Это зависит от того, для чего вам нужно сократить пролёт. Если для того чтобы влезьть в предельнодопустимые прогибы, то почему бы и нет.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:00
1 | #3
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 72


См. пункт 3.6.5 ПЗ серии 2.440-2 вып1
Алексей Владимирович вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 10:00
#4
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 179


Для того, чтобы влезть в предльнодопустимый профиль
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:11
1 | #5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 8,804


radistMorze, от оси колонны до фланца - жесткая вставка, далее участок вута КЭ разной жесткости на всю длину до окончания вута и , вероятно, произойдет чудо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:12
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,485


В целом логично, но это скорее в небольшой "антизапас". Но если рассмотреть без ЖВ, то будет "запас". При том по модулю "запас" будет больше, чем "антизапас". Я бы от греха подальше взял ЖВ до середины вута. Или только до границы вообще забив на вут. Не люблю я эту излишнюю тягу к экономии...
Или разбить весь вут на отдельные части с переменным сечением.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:17
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 8,804


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Не люблю я эту излишнюю тягу к экономии...
Солидарен, но автору темы вытягивать надо.
Вопрос - чего с болтами и узлом делать? Ну пройдёт сечение.... а дальше узел перебирать...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:22
| 1 #8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,485


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вопрос - чего с болтами и узлом делать?
в любом случае считать отдельно.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:25
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 8,804


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
в любом случае считать отдельно.
Это приоритетно - сам РР усилить проще, чем перебирать узел - его нужно сделать сварным и поле усиления не большое.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 07:06
#10
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 179


Спасибо за ответы! В профиль уложиться не вышло, но тем не менее съэкономить получилось здорово 55Б1 -> 45Б1. Еще есть пара вопросов по КМу:
1) В чем разница между 2.440-1 и 2.440-2? Понять не могу. Это разные редакции что ли?
2) Марка стали назначается по табл. В.1 СП16. Когда есть смысл исходя из прочности ее повышать, вместо увеличения профиля?
3) Почему в рамных узлах этой серии болты высокопрочные? Насколько я помню на ВПБ переходят, когда хотят уйти от среза и за счет преднатяга заставить работать болт на растяжение. Т.е. применяются в сдвиговых соединениях. Верхний пояс на опоре все равно же растягивается.

Смотрю вот разницу по цене между С245 и С345. 3 тыщи на тонну. Между С245 и С255 вообще нет разницы. Почему еще до сих пор С245 закладывают?
__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 26.07.2018 в 07:13.
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.07.2018, 07:39
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,088


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
3) Почему в рамных узлах этой серии болты высокопрочные?
Ну, типа "фланцевое соединение". Чтоб провал не сильно проваливался.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.07.2018, 19:33
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 561


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Когда есть смысл исходя из прочности ее повышать, вместо увеличения профиля?
Когда С345 даёт уменьшение на 1 шаг профиля или более по сравнению с С245/255.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?

Cкидки на VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое (как выглядит) пролет ригеля? Dan0007 Железобетонные конструкции 7 01.04.2015 21:42
Зачем вставка t40 в жестком (рамном) узеле соединения ригеля с колонной в ТП КАНСК Шифр 11-2437КМ ASSIS Металлические конструкции 9 24.06.2014 10:37
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры Tannny Металлические конструкции 2 06.03.2014 14:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||