| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балки на стенку двутавровой колонны

Опирание балки на стенку двутавровой колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2011, 14:16 #1
Опирание балки на стенку двутавровой колонны
mast.
 
Студент
 
Саратов
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 4

Итак, проблема в следующем.
Принята балочная клетка:
[IMG]http://s017.***********/i415/1110/c6/8e897c5b6700t.jpg[/IMG]
В указанном узле (опирание главных балок в одном направлении и вспомогательных в другом) возникает вопрос: каким образом производить сопряжение вспомогательной балки (прокатный двутавр) с колонной (сплошного сварного сечения, двутаврового)? Проблема в том, что к полкам колонны будут присоединены главные балки, тогда вспомогательная будет опираться на стенку. Возможно ли это?
[IMG]http://s017.***********/i400/1110/7c/b779553c9c61t.jpg[/IMG]
Крепление главных балок к колонне - сбоку.

Последний раз редактировалось mast., 23.10.2011 в 20:45.
Просмотров: 5851
 
Непрочитано 23.10.2011, 17:52
#2
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Серия 2.440-2 Выпуск 1 вам в помощь.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 19:02
#3
mast.

Студент
 
Регистрация: 25.10.2010
Саратов
Сообщений: 4
<phrase 1= Отправить сообщение для mast. с помощью Skype™


Спасибо, думаю, нашел что нужно:
[IMG]http://s017.***********/i413/1110/03/cd5121bb6179t.jpg[/IMG]
mast. вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 16:30
#4
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


Это шарнирный узел. Вопрос - возможно ли выполнить жесткий стык при таком же расположении?
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 23:59
#5
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


а нужен он там жесткий?

В любом случае, главный минус этого узла другой. Это момент при несимметричном загружении (с одной стороны есть временная нагрузка, с другой - нет).
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 02:39
#6
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


Возможно mast жесткий узел и не нужен. Нужен мне =). Нет места для установки вертикальных связей по колоннам, хочу обойтись рамными узлами. А как выполнить жесткий стык через стенку колонны никак не соображу, в сериях не нашел. Может что-то такое, хотя непонятно как это смонтировать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный рисунок.jpg
Просмотров: 434
Размер:	23.2 Кб
ID:	68425  
toxic-ks вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балки на стенку двутавровой колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи деревянной составной брусчатой колонны и клеефанерной балки! hotik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.11.2010 17:30
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия Sssyslikkk Деревянные конструкции 3 14.09.2010 15:49
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42