Нужно ли выравнивать давление разнонагруженных участков на грунт основания?
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 2414
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
50 и 60 это почти одно и то же, а 85 надо привести к 55 кПа.
Для предварительной оценки для каких-то средних по характеристикам грунтов 20-30 кПа - это примерно 2-5 мм осадки; 50-60 кПа это около 5-15 мм осадки; 80-90 кПа это от 15 мм до 40 мм. Далее за 120 кПа обычно получается порядка 30-45 мм осадки, но постепенно фундамент начинает не проходить на несущую способность или ещё чего...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Симметрично ленте фундамент под вентканалы попробуйте сделать. Если сможете. Ну там хоть чуть-чуть. Чтобы избежать хоть какого, но кручения от эксцентриситета на нагрузки сверху.
Да, можете сделать единым целым, без деформационных швов. Только подошву увеличьте до 50 кПа. 200 мм подошву не делают. Туда арматура не влезет. Или исключить или увеличить конструктивно. Под подошвой надо выполнить или 100 мм тощего бетона или проложить новое плотное специальное полотно с пупырышками (забыл название). Между песком и подошвой. И делать в опалубке. Откапывать котлованище и закапывать. Строителей-рабочих, которые будут заливать бетон в узкую траншею без опалубки закапывать туда же. У вас армирование неправильное. Вот похожее на правильное с какого-то порносайта, но тоже с ошибками. В сети выложен один брак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Именно поэтому я на данном форуме ищу ответ, а не в этом болоте |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Странный вопрос. Во-первых, из кирпича выкладывается только шахта, внутри которой устраиваются:
1. вентиляционные каналы размером, в моем случае, 270*140 для естественной вентиляции дома негильзованные. Кирпич-инерционный материал, способный аккумулировать тепло и отдавать его при понижении температуры ОС, что плодотворно влияет на естественную вентиляцию; 2. 2 дымохода, 1 для колонки, гильзованный одностенной нержавеющей трубой; 2 для газового котла, гильзованный сэндвич-трубой. И что бы эти трубы не шли сами по себе до заданной отметки, они помещаются в кирпичную оболочку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А вот это замечательно! |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Для кирпичного дома самое зло - относительные осадки. К примеру, дом может отлично лопнуть пополам, или часть начать отходить. Если не известна геология - лучше сделать монолитные пояса по верху окон и по перекрытию, если оно не монолитное, армировать кладку через 5 рядов. Грунты в пределах 5м могут быть текучими, что со временем может дать подобный эффект.
Опять же, мы не знаем наличие специфических грунтов на площадке - просадочных, набухающих, пучинистых под подошвой. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- спасибо за совет |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
МП будут как стяжки для кладки. Нагружать его не обязательно, он слипнется с кладкой, к тому же на нем кровля будет стоять. Над окнами - потому что окна ослабляют сечение кладки, от неравномерной осадки трещины идут чаще по углам окон.
Без геологии и расчета эти мероприятия конечно как приправа в суп, добавлять по вкусу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Если вернуться к основному вопросу топика, то выравнивать надо не давление под подошвой, а осадки, чтобы разность их была не велика. Хотя я в своей практике стараюсь чтобы давление под подошвами разных стен отличалось не более чем на 30%. Это в первом приближении дает хорошую разность осадок.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
OSPV, Поддерживаю.
Расчет по деформациям оснований, в свою очередь, зависит от геологического сложения грунтов основания. Если дом стоит на скальном грунте, то и разность давлений под подошвой не очень то и важна. А вот если одна часть дома стоит на твердой глине, а другая на текучепластичном суглинке - то сами понимаете что будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом | Stranix | Основания и фундаменты | 55 | 01.11.2017 00:08 |
Расчет осадок фундамента с учетом уплотнения основания | evstratchik | Основания и фундаменты | 27 | 20.08.2015 07:25 |
Одновременно приложить давление в двух направлениях на элементы SURF154 | beryl | ANSYS | 6 | 29.06.2015 09:25 |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |