Уважаемые форумчане помогите пожалуйста понять,что от меня требуется. Есть задачка с такой формулировкой: Требуется оценить резерв прочности ж/б балки. Исходные данные:БАЛКА СБОРНОГО Ж/Б ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕЧЕНИЕМ 0,3Х0,6м (d=0,55м), РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА Lo=6,4м, СВОБОДНО ОПЕРТАЯ ПО КОНЦАМ, НАГРУЖЕННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ. БАЛКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА C20/25. РАБОЧАЯ АРМАТУРА КЛАССА S400. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЛКА БЫЛА ПЕРЕГРУЖЕНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАЛИСЬ НОРМАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ КОТОРЫХ В УРОВНЕ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ СОСТАВИЛА 0,5мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРЕЩИНАМИ 200мм. АБСОЛЮТНЫЙ ПРОГИБ БАЛКИ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА 38мм. ПЕРЕГРУЗКА БАЛКИ БЫЛА КРАТКОВРЕМЕННОЙ (ИЗ-ЗА СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА). Заранее благодарен.
Просмотров: 7557
 
Непрочитано 11.09.2011, 16:45
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А СНиПовский подход чем не устраивает.?Выложи расчет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 17:18
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yarik85 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста понять,что от меня требуется.
ТРЕБУЕТСЯ РАСЧИТАТЬ Ж/Б БАЛКУ.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2011, 20:34
#4
Yarik85


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 11


Нет площади арматуры или расчетного момента. Зато есть информация о трещинах и прогибе, что из чего искать?
Yarik85 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 20:44
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Собери нагрузки, определи момент, определи арматуру и посчитай.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2011, 20:49
#6
Yarik85


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 11


Какие нагрузки? Это все исходные данные.
Yarik85 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 20:59
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посмотри в Download обследование железобетонных конструкций.Без подготовки трудно давать пояснения
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 21:27
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Yarik85, тебе прямая дорога на "Битву экстрасенсов"
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 21:33
#9
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Yarik85 Посмотреть сообщение
Нет площади арматуры или расчетного момента. Зато есть информация о трещинах и прогибе, что из чего искать?
1. Находим равномерно распределенную нагрузку из формулы максимального прогиба для однопролетной шарнирно опертой балки.
2. Находим максимальный момент от равномерно распределенной нагрузки.
3. Находим площадь арматуры балки исходя ширины раскрытия трещины, расстояния между трещинами и т.д.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 21:55
#10
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
1. Находим равномерно распределенную нагрузку из формулы максимального прогиба для однопролетной шарнирно опертой балки.
Такой подход здесь не примеменим, так как прогиб железобетонных балок зависит от наличия или отсутствия трещин, вернее зависит от кривизны которая зависит от этих параметром, поэтому если имелось ввиду, что используйте стандартную сопроматскую формулу для шарнирно опертой балки, то это будет не верно, для данного случая.

А по поводу вопроса автора, оценить прочность своей балки вы не сможете пока у вас не будет данных о армировании, а имеенно диаметр, расположение продольной арматуры, и то же касается поперечной. Кстати вас нужна еще и глубина раскрытия трещины. В любом случае такая конструкция на прочность по СНИПу считается без учета работы бетона на растяжение, т.е. безразницы есть трещина или нет, главное чтобы оставшееся часть могла передать нагрузку на арматуру.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 22:08
1 | #11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Такой подход здесь не примеменим, так как прогиб железобетонных балок зависит от наличия или отсутствия трещин, вернее зависит от кривизны которая зависит от этих параметром, поэтому если имелось ввиду, что используйте стандартную сопроматскую формулу для шарнирно опертой балки, то это будет не верно, для данного случая.

А по поводу вопроса автора, оценить прочность своей балки вы не сможете пока у вас не будет данных о армировании, а имеенно диаметр, расположение продольной арматуры, и то же касается поперечной. Кстати вас нужна еще и глубина раскрытия трещины. В любом случае такая конструкция на прочность по СНИПу считается без учета работы бетона на растяжение, т.е. безразницы есть трещина или нет, главное чтобы оставшееся часть могла передать нагрузку на арматуру.
Да тут уже стебутся все просто... О чем речь может идти с такими данными? =) А обратная задача в железобетоне это вообще прикол, если учесть что даже свойства материалов с СП с горем пополам бьются (та же прочность на растяжение может и в 4 раза больше чем по СП быть для бетона, но при этом в разы отличаться для одной и той же смеси, а прочность арматуры редко опускается ниже нормативной). Прямая задача как раз охватывает запасы для худших случаев... А какой случай у нас? =) И что получим из таких обширных исходных данных? )
И раз уж была перегрузка, то там возможно имело место существенное развитие пластических деформаций, и чтобы получить итоговую несущую способность нужно смоделировать разгрузку балки (ну ладно арматура, а где диаграммы разгрузки для бетона взять?) =)
Короче как резюме - нормальных обследователей, пробы бетона, определение армирования, расчет. если надо - усиление. если надо - пишите ))
 
 
Непрочитано 12.09.2011, 07:34
#12
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Возьмите, например, ИПА-МГ4 и определите расположение и диаметр арматуры, а дальше так, как советовали
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 09:31
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Определяю - резерв есть!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 13:30
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Grim, Техническое заключение подпишешь?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 16:39
#15
Yarik85


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 11


Спасибо всем кто ответил. А если задачу рассматривать чисто теоретически, то возможно из характеристик трещин выразить расчетный момент использую в неизвестных площадь арматуры, и из характеритик прогибп сделать тоже самое и решить систему уравнений с двумя неизвестными. Или это пошла уже математика,?
Yarik85 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:45
#16
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yarik85 Посмотреть сообщение
Или это пошла уже математика,?
Это уже пошла теория вероятности (надежности). Некие характеристики трещин возможны при совершенно различных характеристиках материалов, площадях армирования и тп. И если попытаться учесть этот разброс - получите слишком большой диапазон результатов, который Вас не устроит.
Не стоит ничего изобретать, сделайте как надо (как того требуют нормы).
 
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:21
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Арматуру надо вскрывать, и никакие ИПА-МГ4 и прочие ИЗСы-10Ц не помогут.
Судя по всему арматура с физ. пределом текучести. Тогда возможно произошло упрочнение вытяжкой
Если серьезно, то определяешь класс бетона, класс арматуры и считаешь на действующие нагрузки,

Однако учитывая что трещины не закрылись после снятия нагрузки и прогиб не уменьшился (арматура таки потекла?) рекомендую усилить без всех вышеописанных мероприятий взяв в металлическую обойму. В любом случае эксплуатировать такую балку по формальным признакам нельзя.

Grim,
ooze вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:53
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Yarik85 Посмотреть сообщение
..Требуется оценить резерв прочности.. ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ... 0,5мм. ..ПРОГИБ ...38мм. ...
Балка видимо окончательно разрушится примерно при таких же нагрузках, при каких разрушаются новые, т.е. где-то при 130% и более от расчетной.
Но видимо балка уже не годная к эксплуатации без усиления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 18:19
#19
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Если серьезно, то определяешь класс бетона, класс арматуры и считаешь на действующие нагрузки,
В первом посте уже определил...
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Возьмите, например, ИПА-МГ4 и определите расположение и диаметр арматуры, а дальше так, как советовали
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Арматуру надо вскрывать, и никакие ИПА-МГ4 и прочие ИЗСы-10Ц не помогут.
Да тут, как бы, не обозначено, задача теоретическая или на реальном объекте случилось!?
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 20:40
#20
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Диаметров и количества стержней нет. Что за бетон C20/25? Класс какой это?
В любом случае НС уже не определить (учитывая её состояние), надо усилять и дело с концом.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость Datche Железобетонные конструкции 1 03.04.2009 09:47
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53