Естественное освещение в пожарных нормах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2011, 08:51
Естественное освещение в пожарных нормах
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,857

рассматривая СП 7.13130.2009


3.14 помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.


7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
====
делаем коридор 17м с окном в торце, у нас коридор более 15м с естественным освещением
где граница? до куда можно без дымоудаления делать?
здание Ф4.3 (офис)
Просмотров: 64168
 
Непрочитано 03.10.2014, 13:55
#21
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


таки в чем вопрос?
до 15 м - можно не делать (но по мне сомнительно)
до 30 с окном - можно не делать

и откуда вообще такая выдержка из снипа?

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

- производственных и складских категорий А, Б, В;

- общественных и административно-бытовых;

- многофункциональных;
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 14:22
#22
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Вопрос: "С каким шагом нужно делать световые карманы"
24 метра коридора без светового кармана возможно если хочу уйти от принудительного дымоудаления, или 29 метров?
Согласно пункта 7.2 в) не получится, вы пишете, что "до 30 с окном - можно не делать"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планы стройдеталь 15x85 от 2.10.14_01.jpg
Просмотров: 350
Размер:	55.4 Кб
ID:	136151  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 17:57
#23
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Вопрос: "С каким шагом нужно делать световые карманы"
24 метра коридора без светового кармана возможно если хочу уйти от принудительного дымоудаления, или 29 метров?
Согласно пункта 7.2 в) не получится, вы пишете, что "до 30 с окном - можно не делать"
по длинне на тонкого проходит. но ручаться не могу. по мне это в принципе сомнительная тема с трактовкой снипа. я с таким экспертизу не проходил и любой эксперт может легко прочитать эти пункты по своему.

судя по теме, на которую давал ссылку DJo Frey - надо в любом случае, но хрен его знает.
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:45
#24
Alex72rus

проектировщик
 
Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Сообщений: 7


Читаем поэтапно СП 7.13130.2013:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;

3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

То есть, дымоудаление не нужно делать, если:
1. коридор до 15 м;
2. коридор более 15 м и на каждые 30 м длины коридора есть оконные или иные проемы шириной не менее 1,6 м.
Alex72rus вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:52
#25
Fenix-Vik


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 63


Немножко ответ запоздал , я думаю что человек разобрался давно.
Fenix-Vik вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 16:19
#26
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
а есть ли рядом помещения с площадью более 50 квадратных метров?
Подниму тему. А если есть рядом такое помещение, что тогда? Дымоудаление не требуются в таком случае или что? И ещё вопрос, если планируется здание с системой вытяжной противодымной вентиляции можно ли в таком случае планировать коридор более 40 метров в длину?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Подниму тему. А если есть рядом такое помещение, что тогда? Дымоудаление не требуются в таком случае или что? И ещё вопрос, если планируется здание с системой вытяжной противодымной вентиляции можно ли в таком случае планировать коридор более 40 метров в длину?
Добавлю, имеется ввиду 40 метров без естественного освещения.
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 23:22
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
А если есть рядом такое помещение, что тогда? Дымоудаление не требуются в таком случае или что?
Требуется.
Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
если планируется здание с системой вытяжной противодымной вентиляции можно ли в таком случае планировать коридор более 40 метров в длину?
Можно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2021, 19:48
#28
Deetwize


 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 6


А какового целевого предназначения указанное вами здание? И его этажность?
Deetwize вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Естественное освещение в пожарных нормах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Естественное освещение туалетных детского сада slimmy Архитектура 16 02.07.2013 16:47
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Владимир Сергеевич Архитектура 14 19.08.2011 09:02
Необходимо ли естественное освещение в автомоечных постах? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 5 17.07.2009 21:06
Естественное освещение в коридоре гостиницы maximum11 Архитектура 5 01.07.2009 13:00