Непрочитано 17.02.2017, 11:10 #1
Усиление плиты перекрытия углеволокном
Forist50
 
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 29

В общем к сути есть плита перекрытия посчитанная в скаде, в зонах доп армирования не доложили арматуру. Можно ли применить усиление углеволокном? весь пролет перекрывать углеволокном или же достаточно зоны в которой необходимо доп армирование?
Просмотров: 4058
 
Непрочитано 21.06.2017, 16:36
1 | #2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Усилять только зоны где необходимо доп. армирование. Методика расчета и конструктивные требования см. СП 164.1325800.2014.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 19:14
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Вы убедитесь что она там нужна.
Модули снижали?
Полезные нагрузки с площади... коэффициенты...
Странно что пролетной арматуры не хватает. Часто фоновой обходятся.
И традиционно вопрос - как там потом бороться с огнестойкостью.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 17:13
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop: лучше пакетами обклеить... мусорными.
где этот барак будет построен? что б я там не ходил.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 18:02
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Интересно, проходит ли по прогибам. Усилять углеволокном можно конечно. Но блин. Это вообще сколько стоить будет? Там рулон этой хрени стоит почти 100 кусков. Кстати, это ошибка строителей или при проектировании?
Из СП 164:
8.24. Основание усиливаемой конструкции должно соответствовать требованиям по плоскостности (неровность поверхности не должна превышать 5 мм на базе 2 м или 1 мм на базе 0,3 м), не иметь дефектов и загрязнений.
8.25. Очистку поверхности основания следует проводить пескоструйной обработкой или обработкой металлическими щетками с последующей высоконапорной промывкой водой (под давлением не менее 1,0 МПа).
8.26. При наличии разрушения (отслоения) защитного слоя бетона обнаженную арматуру следует очистить от продуктов коррозии, обработать ее преобразователем ржавчины и праймерным составом и после этого восстановить защитный слой бетона ремонтными смесями.
8.27. Трещины с раскрытием более 0,2 мм следует заинъектировать низковязким составом на основе эпоксидных смол, трещины с меньшим раскрытием допускается затирать ремонтными смесями.
8.28. В случае несоответствия поверхности основания требованиям 8.24 по плоскостности участки поверхности следует выровнять с применением ремонтных смесей.
8.29. Мелкие дефекты (сколы, раковины, углубления до 5 мм) следует устранять с применением ремонтных смесей либо составов на основе эпоксидных смол с наполнителем (молотым кварцевым песком), крупные дефекты - с применением ремонтных смесей.
8.30. Перед нанесением на основание первого слоя адгезива поверхность основания следует продуть сжатым воздухом.
Запрещается наносить адгезивы на замерзшие или мокрые поверхности основания.
8.31. Установку системы внешнего армирования из композитных материалов следует выполнять при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 °C до 35 °C при температуре бетона основания выше 5 °C и выше температуры точки росы на 3 °C.
8.32. После укладки последнего слоя элементов усиления на их поверхность должен быть нанесен слой адгезива.
8.33. Время выдержки для отверждения адгезивов следует принимать не менее 24 часов при температуре выше 20 °C и не менее 36 часов при температуре от 5 °C до 20 °C.
8.34. Алгоритм выполнения работ по усилению или восстановлению железобетонных конструкций внешним армированием из композитных материалов приведен в Приложении Б.

Расскажу случай. Однажды я работал на объекте в качестве постоянно-присутствующего АН. На объекте выполнялась реконструкция. Стены старого здания имели трещины, выколы, выкрашивающийся раствор. В качестве решения было предложено сделать вычинку для восстановления отсутствующих кирпичей и совсем уж разрушающихся фрагментов кладки. А потом было необходимо проинъектировать стены ремонтным эпоксидным составом. Нашли организацию, которая подешевле. Выполнили пробный объем кладки. И посчитали смету. После подсчета сметы с учетом стоимости эпоксидной смолы и вычинки было принято решение нахрен снести почти весь объект к чертям собачьим и отстроить заново. А тут еще и этот дорогущий материал (углеволокно). Не знаю-не знаю. Вы расскажите потом. Реально интересно.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 23.06.2017 в 18:31.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 10:36
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вы расскажите потом. Реально интересно.
да, да, и 90 минут "стандартного пожара" испытать не забудьте
здание то не сарай, здоровое в плане, 2 ур. отв., 2 степ.огнест?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление плиты перекрытия углеволокном

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание ребер перекрытия, утолщений плиты и видимость на разрезах satch777 Revit 0 24.12.2015 12:59
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Усиление плиты перекрытия под установку дымохода zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2009 10:03