07.06.2017, 11:29 | #1 | |
Обосновать замену фунд. болтов М20х1120 на М24х800 для крепления стойки к фундаменту
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1132
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Расчетом обосновывается как правило и конструктивными требованиями.
Можно все. Длина болта зависит от: требуемой выступающей части, от типа принятых болтов, от расстоянию между болтами, от действующих усилий. Что производим - то? Для оборудования вопрос такой замены может вылезти в то, что просто невозможно будет установить оборудование - отверстия не те, длины резьбы не хватит гайку закрутить или наоборот увеличенная длина упрется в раму. Тут вопрос к авторам проекта, там полная информация. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599
|
Offtop: А производитель не может регламентировать длину болтов. Только конструкцию рамы станка, диаметр болтов и где они.
И тихонько советовать неразумным проектировщикам, что длину лучше бы сделать такую... Задание на болты приходит от завода в проектную организацию, и там уполномоченный инженер КЖ0 считает и так и сяк и получается что получается. Иногда поглядывает на то, что нарекомендовали... Не прочитал всю тему внимательно. Тут 2 пути. Или рассверливать раму станка под М24. Или менять болты. Решение о рассверливании должно быть согласовано с заводом изготовителем. Обращаю внимание, что скорее всего на руках проектировщика на момент принятия решения о болтах задания на болты не было. Инженеры тоже не тупые, им просто чертежей не дают. А сейчас когда вы заплатили за станок и естественно вам дали установочные чертежи на него... Это если распутывать клубок вины. И, соответственно , это последняя проблема, которая вас должна волновать. Главное же - чтобы не обрушилось и чтобы можно было собрать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2017 в 21:31. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту | Alexandr44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2009 19:12 |
Что за особенность крепления колонны бигборда к фундаменту | vecher | Основания и фундаменты | 5 | 24.11.2008 10:56 |
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов | Евгений, Екатеринбург | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.03.2007 19:03 |